设置防烟分区时除了不应跨越防火分区之外还应满足( )。

A.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分B.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求C.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区D.储烟仓高度不应小于... A.防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分
B.每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求
C.采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区
D.储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度
E.有特殊用途的场所可集中划分防烟分区
展开
考试资料网
2023-04-27 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C、D
教材P145
(1) 防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、结构梁等划分。
(2) 防烟分区不应跨越防火分区。
(3) 每个防烟分区的建筑面积不宜超过规范要求。
(4) 采用隔墙等形成封闭的分隔空间时,该空间宜作为一个防烟分区。
(5) 储烟仓髙度不应小于空间净髙的 10%, 且不应小于500 mm, 同时应保证疏散所需的清晰髙度;最小清晰高度应由计算确定。
(6) 有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。所以选ABCD。
北京艾尔利达
2024-05-10 广告
静电发生器是通过集成高压来产生静电的静电发生设备,因此,对静电发生器的选用一定不能“以次充好”,对安全性,稳定性,可操作性必须提出更高要求。通常来说,静电发生器的极性选择需对应材料的静电特性,例如,针对薄膜类产品,需采用负极性的静电发生器。... 点击进入详情页
本回答由北京艾尔利达提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式