消防烟感误报警怎样维护和保养
5个回答
展开全部
烟感正常情况下是遇到烟雾才会报警,有时候烟感安装的时间常了,里面积的有灰尘,其它的气流通过烟感时把灰吹起来,烟感会误认为是烟气,会引起报警,因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。还有像水蒸气之类的气也会引起烟感报警。
如果烟感装的时间常了,你可以取下来,用一字螺丝刀翘开,把里面黑色的盖子内部,清理一下,用干布或电吹风吹干净,然后在按上,应该可以解决,不行的话换个烟感,注意换的时候一定要把编码用调码器调正确,如果是手动拔码的那种直接把号与取下来的那个拔一样就行了!
如果烟感装的时间常了,你可以取下来,用一字螺丝刀翘开,把里面黑色的盖子内部,清理一下,用干布或电吹风吹干净,然后在按上,应该可以解决,不行的话换个烟感,注意换的时候一定要把编码用调码器调正确,如果是手动拔码的那种直接把号与取下来的那个拔一样就行了!
展开全部
按主机的复位按钮即可恢复,如恢复不了,检查烟感是否积尘过多或线路是否接触良好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
某个点位经常误报的话。应该换一个。大片的误报的话,应该拆开来洗一下。顺便查一下线路!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
误报警的情况有很多,分情况而论.
常见的可能是烟感太灵敏了.将灵敏稍稍调低一点.
也有可能是烟感的工作场所烟雾太大了.
......
最坏的可能是烟感坏了.换一个吧.
常见的可能是烟感太灵敏了.将灵敏稍稍调低一点.
也有可能是烟感的工作场所烟雾太大了.
......
最坏的可能是烟感坏了.换一个吧.
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
工作环境是什么样的?太恶劣了,也不好弄
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?