1. 某厂变电所装有一台630KVA变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kw,无功计算负荷为350kvar。试

1.某厂变电所装有一台630KVA变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kw,无功计算负荷为350kvar。试求此变电所一次侧(10kv)的计算负荷及其功率因... 1. 某厂变电所装有一台630KVA变压器,其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kw,无功计算负荷为350kvar。试求此变电所一次侧(10kv)的计算负荷及其功率因数。如果功率因数未达到0.90,问此变电所低压母线上应装设多大并联电容器容量才能达到要求? 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
2010-12-01 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8020 获赞数:50604
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
有功P=420KW,无功负荷Q=350kvar,视在功率等于有功功率平方+无功功率平方来开方,计算得S=540VA 实际功率因数cosΦ=420/540=0.77
如果要使功率因数达到0.9,视在功率S=420/0.9=467VA 需要无功负荷等于视在功率平方减有功功率平方来开方,计算得Q=200kvar
需要并联的电容器容量等于350-200=150kvar,

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S
三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S
sinΦ=Q/S
xyak8899
2010-12-01 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2亿
展开全部
这得看你的无功功率到底多少,需要补偿到多少,可参考网站:http://www.xykk8899.com/index51.html
电力电容补偿
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45乐乐065
2010-12-01
知道答主
回答量:59
采纳率:100%
帮助的人:7.3万
展开全部
b
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)