建筑结构中 高规8.1.3 及PKPM框架柱地震倾覆弯矩百分比问题
8.1.3抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限值...
8.1.3 抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%时,其框架部分的抗震等级应按框架结构采用,柱轴压比限值宜按框架结构的规定采用;其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加。
里面提到的“框架部分承受的地震倾覆力矩”是PKPM“WV02Q”中“柱倾覆弯矩百分比”吗 如果是的话 像我这种每层的百分比不一样怎么处理 是只要出现超过50%就该框架的抗震等级吗??还是有一半超过?还是全部超过??
层号 塔号 柱倾覆弯矩 墙斜撑倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比
11 1 X 800.5 216.4 78.72%
Y 395.6 559.9 41.40%
10 1 X 1769.2 1408.5 55.67%
Y 1576.9 1813.6 46.51%
9 1 X 2688.3 3712.2 42.00%
Y 2755.4 4418.1 38.41%
8 1 X 4071.8 6330.4 39.14%
Y 4385.6 7053.5 38.34%
7 1 X 5438.2 9765.9 35.77%
Y 5930.6 10459.6 36.18%
6 1 X 6859.3 13890.0 33.06%
Y 7496.7 14533.8 34.03%
5 1 X 8273.0 18664.6 30.71%
Y 9006.2 19358.2 31.75%
4 1 X 9606.5 24081.5 28.52%
Y 10388.8 24962.7 29.39%
3 1 X 10774.0 30116.0 26.35%
Y 11565.2 31306.8 26.98%
2 1 X 11592.0 37752.4 23.49%
Y 12350.5 39313.3 23.91%
1 1 X 11838.7 50913.9 18.87%
Y 12653.1 57264.0 18.10% 展开
