求助S7-200通讯问题

我现使用的是S7-200PLC,使用的是RS232/PPI编程电缆(PC/PPIMulti-MasterCable)进行通信,但是为了完成上下位机的通信连接需要把PPI-... 我现使用的是S7-200 PLC,使用的是RS232/PPI编程电缆(PC/PPI Multi-Master Cable)进行通信,但是为了完成上下位机的通信连接需要把PPI-RS485端延长,但是如果延长线超过20米出现通信错误。怎么才能保证延长20米以上并且通信正常? 展开
 我来答
仁初兰Gk
2010-12-03 · TA获得超过394个赞
知道小有建树答主
回答量:262
采纳率:0%
帮助的人:157万
展开全部
上位机232与PLC通讯,有两种办法。

一是使用普通的232/485电平转换器,将转换器接到PC的串口上,使用屏幕电缆,将485一端A、B、GND分别接到PLC的3、8和5上面(请核对资料后再接),这样就能够通讯上了。

如果使用原装的232/PPI电缆(带拨码开关的那种),PPI(485)这一边必须接在PLC上面,232端可以使用一对232/485转换器,先将232转成485,另一端再把485转成232接到PC上就可以了。因为编程电缆里面的转换电路有CPU,工作的时候从PLC端口上取电,所以如果仅仅将3、8引出来,它是通讯不上的。

另外,你指的通讯错误,是编程软件通讯错误还是组态软件呢??如果是组态软件通讯,那么通讯口定义如站地址、波特率、起始位停止位等要和PLC里面设置一至才行;如果是编程软件,则会自动搜索网络中的设备,只要通讯方式(如PPI还是MPI)选择PC/PPI就行了,因为编程电缆是自适应的,细节参数无须定义
北京捷麦顺驰科技
2024-08-19 广告
北京捷麦顺驰科技有限公司专注于无线通信模块的研发与生产,其中485通讯的4G模块是我们产品线的重要组成部分。该模块结合了RS-485标准的可靠性与4G网络的高速传输能力,实现了远程数据的稳定传输。它广泛应用于工业自动化、远程监控、智能电网等... 点击进入详情页
本回答由北京捷麦顺驰科技提供
练溪熊紫丝
2019-07-16 · TA获得超过1079个赞
知道小有建树答主
回答量:1358
采纳率:100%
帮助的人:6.3万
展开全部
我用同样的设置可以正常的和其他的S7-200PLC通讯,那是不是说明了设置是没问题的呢?至于硬件连接到是有可能,但是为什么能和触摸屏通讯呢?还是要请教?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赤杨乌浩波
2020-04-07 · TA获得超过3728个赞
知道大有可为答主
回答量:3128
采纳率:34%
帮助的人:208万
展开全部
通讯超时错误,检查端口号,网络地址,波特率以及线缆plc型号是226,可以不用内存卡
没有内存卡
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
潭杏睢蕴涵
2019-11-14 · TA获得超过1102个赞
知道小有建树答主
回答量:1368
采纳率:96%
帮助的人:6.2万
展开全部
连接不上你看看是不是你在设置网络连接的时候出了错误,如果不是的话再看看是不是硬件连接的问题!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我独我秀99
2012-06-05 · TA获得超过1686个赞
知道小有建树答主
回答量:2087
采纳率:71%
帮助的人:364万
展开全部
这样啊。我倒是没遇到过,但是我这样做过:自己做了一根PLC延长线,该延长线从PLC通讯口一直到操作台的电脑,然后通过专用的PC/PPI电缆与电脑串口连接,我这根延长线大概有40米,但是通信没有问题啊 。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)