什么是次暂态电抗
次暂态电抗也称超瞬态(变)电抗。同步发电机在倾定转速下运行,电枢电压发生突变时,如出线端三相短路,电枢绕组电流也将发生突变。
由于磁链守恒定律,励磁绕组和阻尼绕组的磁通不能突变,该电流增加的电枢反应磁通不能穿过励磁绕组和阻尼绕组而只能沿这两绕组外部通过,磁阻较大。
此时由原磁链产生的电枢交流电压基波分童突然变化的初始值与同时变化的电枢交流电流基波分量的比值称次暂态电抗,与直轴分t相对应的称直轴次暂态电抗xd”,与交轴分量相对应的称交轴次暂态电抗xq”。
扩展资料
电抗器的限流和滤波作用:
电网容量的扩大,使得系统短路容量的额定值迅速增大。如在500kV变电所的低压35kV侧, 最大的三相对称短路电流有效值已经接近50kA。为了限制输电线路的短路电流,保护电力设备,必须安装电抗器,电抗器能够减小短路电流和使短路瞬间系统的电压保持不变。
在电容器回路安装阻尼电抗器(即串联电抗器),电容器回路投入时起抑制涌流的作用。同时与电容器组一起组成谐波回路,起各次谐波的滤波作用。
如在500kV变电所35kV无功补偿装置的电容器回路中,为了限制投入电容器时的涌流和抑制电力系统的高次谐波。
在35kV电容器回路中必须安装阻尼电抗器,抑制3次谐波时,采用额定电压35kV,额定电感量26.2mH,额定电流350A干式空心单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对3次谐波形成谐振回路,即3次谐波滤波回路。
同样,为了抑制5次及以上高次谐波,采用了额定电压35kV,额定电感量9.2mH,额定电流382A单相户外型阻尼电抗器,它与2.52Mvar电容器对5次及以上高次谐波形成谐振回路。
起到了抑制高次谐波的作用,需要说明的是,在国家标准《电抗器》GB10229—88和IEC289—88国际标准中均对阻尼电抗器的使用和技术条件作了规定。但国内有些部门将阻尼电抗器称为串联电抗器,严格来讲是不合适的,因为上述标准中均没有串联电抗器这个名称。
参考资料来源:百度百科-电抗器
Xd是稳态电抗;X两撇是次暂态电抗;X一撇是暂态电抗。
稳态电抗(同步电抗)是同步机正常运行时与主磁通相关的电抗,稳态电流与稳态电抗相关。
暂态电抗:发电机对突然发生的短路电流所形成的电抗,因电枢中的磁通量不能突变,故由短路电流产生的电枢反应最初不存在,故Xd'小于Xd,一般用来计算短路电流和暂态稳定。
次暂态电抗:也称超瞬态(变)电抗,同步发电机在倾定转速下运行,电枢电压发生突变时,如出线端三 相短路,电枢绕组电流也将发生突变,由于磁链守恒定律,励磁绕组和阻尼绕组的磁通不能突变,该电流增加 的电枢反应磁通不能穿过励磁绕组和阻尼绕组而只能 沿这两绕组外部通过,磁阻较大。此时由原磁链产生的 电枢交流电压基波分童突然变化的初始值与同时变化 的电枢交流电流基波分量的比值称次暂态电抗,与直轴分t相对应的称直轴次暂态电抗xd”,与交轴分量相 对应的称交轴次暂态电抗xq”。