一、工具:

电脑,PLC

WinCC软件

二、步骤:

首先在WinCC项目中添加通讯驱动程序。打开WinCC软件,在项目管理器窗口中选中“变量管理”,单击鼠标右键,在弹出的的菜单中选择“添加新的驱动程序”

2.在弹出的“添加新的驱动程序”对话框中找到“SINMATIC S7 Protocol Suite.chn”文件,选中该文件,单击“打开”,如下图

3.在变量管理目录下新增一个“SINMATIC S7 Protocol Suite”子目录,在其中找到“MPI”,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“新驱动程序的连接”

4.在弹出的“连接属性”对话框中可以为新建的逻辑连接输入一个名称,单击“属性”按钮会弹出“连接参数--MPI”对话框

5.在“连接参数--MPI”对话框中可以输入对应CPU的“站地址”、“段ID”、“机架号”和“插槽号”,如下图,设置好后单击确定按钮

6再在变量管理目录下 “SINMATIC S7 Protocol Suite”子目录中找到“MPI”,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“系统参数”

7.在弹出的“系统参数”对话框中选择“单位”选项卡,选择“逻辑设备名称”下拉列表框中,可以选择WinCC与PLC通信的硬件设备

8.至此,我们就完成了WinCC与PLC通信连接的设置

三、注意事项:

注意,更改逻辑设备的名称后,需要重新启动WinCC软件才可以

祖乔马小萍
2019-11-24 · TA获得超过3927个赞
知道大有可为答主
回答量:3185
采纳率:34%
帮助的人:173万
展开全部
OPC服务器通过,变量名(或者叫标签名)对应变量地址(PLC中的地址),wincc等上位监控显示软件,作为OPC客户端连接OPC服务器中的变量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2016-06-14 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22289
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是S7-300使用以太网或者DP通讯,其他品牌或者S7-200使用OPC