请专家指导一下!THANKS A LOT

请问!安全出口的标识是一定要用带电型的吗?还有安装在什么地方,国家有规定吗?比如,一定要安装在出入口处吗?安装在走火通道上可以吗?还有通向天台的那个出入口,向内的方向,需... 请问!安全出口的标识是一定要用带电型的吗?还有安装在什么地方,国家有规定吗?比如,一定要安装在出入口处吗?安装在走火通道上可以吗?还有通向天台的那个出入口,向内的方向,需要装安全出入口吗?不属于通向逃生的出口,是否要用非安全出口? 展开
老胡玉环
2010-12-04 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:3881
采纳率:73%
帮助的人:1946万
展开全部
详见下列标准
人员密集场所消防标识设置标准
第一条 为规范人员密集场所消防标识设置,培育社会单位消防安全自我管理能力,提高单位的消防管理水平,根据《推行单位消防安全标准化管理实施意见》,制定本标准。
第二条 本标准适用于商场、市场、宾馆、饭店、医院、学校等人员密集场所。
第三条 人员密集场所主要出入口醒目位置应设置总平面布局标识,标明单位的消防水源(天然水源、单位室外消火栓及可利用的市政消火栓)、水泵接合器、消防车通道、消防安全重点部位、安全出口和疏散路线、主要消防设施位置等内容。总平面布局标识设置在室内的,不应小于0.5平方米,设置在室外的不应小于1平方米。
第五条 人员密集场所主要出入口、主要疏散通道应利用电子屏、固定宣传版面等方式设置宣传消防法律法规和省人民政府、省公安厅关于消防安全的规定以及本单位消防安全管理承诺的标识,设置宣传单位安全经营理念的标语口号、公共场所防火事项、火灾报警、安全疏散、逃生自救常识等内容的标识。
第十八条 人员密集场所的安全出口和疏散门正上方应设置灯光“安全出口”标志。
第十九条 疏散走道应当设置灯光疏散指示标志,设置位置应在疏散走道及转角处距地面高度1米以下的墙面上,且间距不应大于20米;对于袋形走道,不应大于10米;在走道转角区,不应大于1米。
第二十条 人员密集场所应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

参考资料: http://www.01ruodian.com/school/news.asp?id=12010