锅炉定期排污的时间规定
3个回答
展开全部
为保证炉水品质合格,定期从锅炉各水冷壁下联箱排出炉水中的沉淀物,对锅炉定排工作做如下规定。
1、 在锅炉点火后升压初期开水冷壁下联箱放水门进行排污、放水。
2、 锅炉正常运行中,每月五日夜班低负荷时段进行锅炉定期排污。
3、 定期排污尽量在低负荷时进行,如夜班机组负荷>480MW,可停止定期排污,
并将连续排污流量加大至10t/h,汇报化学人员,以便加强水质监督。
4、 定期排污前汇报机组长且锅炉运行正常,并通知化学运行做好记录;排污后
两小时对定排管道测温,并将测温结果及定排时间记录在定期工作登记表中。
5、 锅炉定排时必须加强锅炉水位的监视与控制,可在定排之前应适当提高汽包
水位,防止汽包缺水。
6、 定期排污期间严禁定排、连排扩容器超压,保证安全运行。
7、 定期排污过程中,如发生管道剧烈振动,应立即关小或停止排污。
8、 定期排污过程中,如发生汽包水位事故(除汽包满水外)应立即停止排污。
9、 有下列情况之一者,应停止排污:
1)机组运行异常或发生事故。
2)排污系
统发生故障时。
3)汽包水位低或给水系统发生异常时。
4)本机组高加系统有检修工作时。
10、 定期排污过程中,若发生排污系统汽、水外漏,应立即停止排污,必要时
应进行锅炉降压或停炉,避免事故扩大或发生人员伤害。
11、 定期排污前首先检查排污系统无检修工作,工作人员已撤离现场排污处应
照明充足;排污系统有缺陷禁止排污,并联系检修人员处理。
12、 定期排污前,应检查移动平台无损坏,且固定装置无异常。
13、 定期排污时,检查水冷壁后墙下集箱放水手动门、电动门处于关闭状态;
站在阀门侧面缓慢开启水冷壁后墙下集箱放水手动门,当有过流声时,停止操作暖管5分钟;暖管结束后,全开水冷壁后墙下集箱放水手动门,再将后墙放水电动门开启3-5秒(约1/4开度)后停止,排污3分钟后依次关闭电动门、手动门,手动门必须关严。如果电动门开启过程中无法停止,立即将电动门控制方式切至就地停止或关闭,防止后墙电动门、手动门全开,锅炉水循环破坏及汽包水位大幅度降低。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询