我也有个关于污水处理的PLC问题,想请教你一下!!

控制要求:(l)控制方式:一个污水池,由两台污水泵实现对其污水的排放处理。两台排污泵定时循环工作。每间隔2min(实际时间可调整)实现换泵。当某一台泵在其工作期间出现故障... 控制要求:
(l)控制方式:一个污水池,由两台污水泵实现对其污水的排放处理。两台排污泵定时循环工作。每间隔2min(实际时间可调整)实现换泵。当某一台泵在其工作期间出现故障时,要求另一台泵投入运行。当污水液位达到超高液位时,两台泵也可以同时投入运行。
(2)液位控制:污水池液位在高液位时,系统自动开启污水泵,污水池液位在低液位时,系统自动关闭污水泵,污水池液位达到超高液位时,系统自动开启两台污水泵。
(3)报警输出:污水池出现超低液位时,液位报警灯以0 . 5S的周期闪烁,污水池出现超高液位时,液位报警灯以0.1S的周期闪烁。
污水处理西门子S7 一200 PLC控制
I/0分配表是:输入信号:污水池超高液位传感器 S1 I0.0;1号水泵过载保护 FR1 I0.1;2号水泵过载保护 FR2 I0.2;停止按钮 SB1 I0.3;启动按钮 SB2 I0.4;污水池超低液位 S2 I0.5;污水池低液位 S3 I0.6;污水池高液位 S4 I0.7;输出信号:1号泵 KM1 Q0.0;2号泵 KM2 Q0.1;超低指示灯 HL1 Q0.2;低指示灯 HL2 Q0.3;超高指示灯 HL3 Q0.4;高指示灯 HL4 Q0.6;报警灯 HL5 Q0.6
展开
 我来答
cdamg
2010-12-05 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:66.4万
展开全部
首先说明:如果是实际工程问题那具体编程得自己去花功夫,如果是实验采用别人的建议还是可以的。
一、时间控制:可以定义两个运行允许位M0.0(得电P1运行,失电P1停止) M10.0(得电P2运行,失电P2停止),VD200轮换时间。
程序实现:初始化P1先运行,P2停止,同时开始计时,当计时等于轮换时间时切换运行状态。例如P1先运行,则M0.0置位M10.0复位,同时计时,当计时等于轮换时间时M0.0复位M10.0置位(在每次计时等于轮换时间时切换运行状态)。特殊情况:故障、液位超低、液位超高,当遇到特殊情况,轮换程序失效,计时复位为0,进行特殊处理。当特殊情况消失时回到初始状态重新开始。
液位控制:当液位在高液位时开启一台泵,两台泵轮换运行。当池液位达到超高液位时停止轮换,开启两台泵,当污水池液位在低液位时两台都停止。
你可以分两种情况:一般情况:高液位,进行轮换控制
特殊情况:故障、液位超低、液位超高,终止轮换控制,进行对应的特殊处理,当特殊情况消失时回到初始状态重新开始。
这只是本人的一些理解,如果实际工程,你自己还得根据实际情况,理清思路,不能照搬照套。程序最忌讳有交叉,各种控制方法不能有交叉,要让你的程序运行结果在你控制范围内,祝你能成功。
菲亚洛
2024-10-21 广告
提到机载甲烷断电系统的生产厂家有很多,是一个不错的选择。重庆菲亚洛科技有限责任公司(前身于2017年在上海成立),创始团队有近20年从业经历。公司专注于矿用无线传感测量技术,可提供矿山多场景的无线测量解决方案,包括但不限于无线掘进工作面、无... 点击进入详情页
本回答由菲亚洛提供
欣宸水质净化
2010-12-05 · 超过15用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:41.7万
展开全部
PLC问题具体是什么呢?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
suhang022
2010-12-05
知道答主
回答量:8
采纳率:0%
帮助的人:1.3万
展开全部
请说明具体问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-12-06
展开全部
想请交什么呢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式