西门子PLC S7-300输出模块没有输出信号是怎么回事就是该它发出信号的时候,它不发出信号,
我接了一个中间继电器,它又好了,请问高手,是怎么回事谢谢高手的回答,是这么回事,在执行器没有工作的状态下,PLC的指示灯是需要一直亮的,也就是说要一直有电流输出。但是,执...
我接了一个中间继电器,它又好了,请问高手,是怎么回事
谢谢高手的回答,是这么回事,在执行器没有工作的状态下,PLC的指示灯是需要一直亮的,也就是说要一直有电流输出。但是,执行器一旦要工作,就不需要电流输出了,就要PLC断电,也就是说PLC断电才是要这个程序的,可是执行器需要工作PLC还是不发出这个程序。这个程序跟其他程序是相反的,其他是PLC的指示灯亮输出电流,我这个就是要指示灯灭掉,执行器才工作,我这个执行器就是电气阀门开关,我用的PLC输出电压是24V的。
各位高手好像还是没有说道电子上去,我在补充一下,执行器在没有工作的状态下,PLC的输出点的灯是需要一直亮的,执行器需要工作的时候,PLC的指示灯需要它熄灭,也就是说PLC输出信号就不要电流了,要PLC断开信号,这个执行器才会工作,还有就是PLC输出电流要经过一个电路板,然后,电路板后面在接执行器,我是把电路板上的线拆了,接的一个中间继电器,这样执行器就可以工作了。各位高手在看看我的问题,谢谢了 展开
