支撑脚手架规范中水平剪刀撑如何设置

 我来答
ccc菜辣椒ccc

2020-12-27 · TA获得超过19.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:11.6万
采纳率:77%
帮助的人:4227万
展开全部
作业脚手架:为建筑施工提供作业平台和安全防护的脚手架(可以理解为外脚手架
支撑脚手架:可承受各种荷载,具有安全保护功能,为建筑施工提供支撑和作业平台的脚手架(可以理解为模板支撑架/满堂架

作业脚手架

支撑脚手架
安全等级

安全等级
规范要求(作业脚手架)
每道宽度应为 4跨~ 6跨,且不应小于 6m ,也不应大于 9m ; 剪刀撑斜杆与水平面的倾角应在 45 º~60 º之间;
搭设高度在 24m 以下时,应在架体两端、转角及中间每隔 不超过 15 m各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置;搭设高度 在24m 及以上时,应在全外侧立面由底至顶连续设置;
悬挑脚手架、附着式升降应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
规范要求(支撑脚手架)
竖向剪刀撑
安全等级为 II 级的支撑脚手架应在体周边、内部纵向和横向每隔不大于 9m 设置一道;
安全等级为 I级的支撑脚手架应在体周边、内部纵向和横向每隔不大于 6m 设置一道;
每道竖向剪刀撑的宽度宜为 6m ~9m ,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为 45º ~60º 。
【说明:与现有做法变化不大】
水平剪刀撑
安全等级为 II 级的 支撑脚手架宜在顶处设置一道水平剪刀撑;
安全等级为 I级的 支撑脚手架应在顶、竖向每隔不大于8m 各设置一道水平剪刀撑;
每道水平剪刀撑应连续设置,的宽度宜为6m ~ 9m 。
huxz123456
2010-12-06
知道答主
回答量:16
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
水平剪刀撑的设置按每个4·7排横杆设置一排,并且和相交的纵杆用碗扣等连接,呈45度角左右,但碗扣支架总体上要做到传力清楚,受力简单
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式