三相电路测量功率中比较一瓦特表和二瓦特表法的测量结果
根据基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制系统的三相功率测试,与系统是否对称无关。
一瓦特法只能用于三相对称电路的功率测试,三相功率之和等于单相功率读数的三倍。
二瓦特法采用两个功率表测量三相电路的三相总功率,三相功率之和等于两个单相功率表的读数之和。
基尔霍夫电流定律表明:
1、所有进入某节点的电流的总和等于所有离开这节点的电流的总和。
2、假设进入某节点的电流为正值,离开这节点的电流为负值,则所有涉及这节点的电流的代数和等于零。
扩展资料:
一、基尔霍夫定律适用范围:
1、基尔霍夫定律建立在电荷守恒定律、欧姆定律及电压环路定理的基础之上,在稳恒电流条件下严格成立。当基尔霍夫第一、第二方程组联合使用时,可正确迅速地计算出电路中各支路的电流值。
2、由于似稳电流(低频交流电) 具有的电磁波长远大于电路的尺度,所以它在电路中每一瞬间的电流与电压均能在足够好的程度上满足基尔霍夫定律。因此,基尔霍夫定律的应用范围亦可扩展到交流电路之中。
二、对称三相电路功率
三相负载的瞬时功率 等于三相中各相负载瞬时功率的总和。设对称三相负载的A相相电压的初相角为零。
三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pc=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。
这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。
参考资料来源:百度百科-基尔霍夫电流定律
参考资料来源:百度百科-三相电路功率
根据基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制系统的三相功率测试,与系统是否对称无关。
一瓦特法只能用于三相对称电路的功率测试,三相功率之和等于单相功率读数的三倍。
二瓦特法采用两个功率表测量三相电路的三相总功率,三相功率之和等于两个单相功率表的读数之和。其理论依据是基尔霍夫电流定律,适用于三相三线制系统的三相功率测试,与系统是否对称无关。
三相负载
瞬时功率p=pA+pB+pc=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。
以上内容参考:百度百科-三相电路功率