你好!能帮我做一个电机配线表吗?从11KW到475KW的电机的配线规格,按铜芯线计算,谢谢!

 我来答
紫色蛇精灵
2010-12-07 · TA获得超过183个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:100%
帮助的人:54.7万
展开全部
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

2.5 加三,4 加四

6 后加六,25 五

120 导线,配百数

为此,先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:

0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100

“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。

“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。

“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。

“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。

“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。

【例1】 7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。

【例2】 17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。

【例3】 28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)

以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜
卞曼衍2d
2010-12-07 · TA获得超过1308个赞
知道小有建树答主
回答量:424
采纳率:0%
帮助的人:283万
展开全部

网上有现成的吖,我这个存着一个给你~~

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fbi7681
2010-12-07 · TA获得超过217个赞
知道小有建树答主
回答量:240
采纳率:0%
帮助的人:114万
展开全部
鼠笼式异步电机容量一般排列:075、1.1、1.5、2.2、3、4、5.5、7.5、11、15、17.5、22、30、37.5、40、55、75、95、110、160、250,再大了就少见了,再大点的基本上不是同步电机要么就是高压电机或直流电机了。
配线为YJV-2.2KW之前配1.5平方的铜缆,以后分别为2.2-5.5KW配4平方的,5.5-11配6平方的,15-22配10平方的,30的配16的,40配25的,55配35的,75配50的,95的配70的,110配95的,160配150的,250的配240的
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)