断路器的分断级别是什么
断路器的分断级别主要根据开关的性能分,每个品牌的不一定相同,一般微型断路器分为4.5kA、6kA、10kA、15kA等。塑壳断路器一般是25kA、36kA、50kA、80kA、100kA等。框架一般是50kA以上,65kA、80kA、等等。
低压配电线路中最严重的故障当属短路故障,它会对整个系统带来极其严重的破坏。各级断路器即用来保证短路故障发生时快速切断故障电流,以保护故障点和前端电源设备的一种重要装置。
当线路内发生短路故障时断路器也是首当其冲容易受伤,所以在设计整套低压配电系统时,会将低压断路器短路分断能力作为一项重要指标来对待。
断路器短路分断能力包含两个概念:
一、运行短路分断能力Ics(线路中短路电流低于此值,断路器可有效断开,且断路器不会失效可重复合闸使用)。
二、极限短路分断能力Icu(线路中短路电流低于此值高于Ics,断路器可有效断开,但断路器内部机构很可能会变形失效。高于此值时断路器极有可能触点熔焊不能断开)。
综上两条,断路器短路分断能力越高越好,但是价格也是水涨船高。考虑到材料成本,设计低压配电系统时,往往会根据各级电路的预计最大短路电流来配合选用相应满足条件的断路器。
理论上来讲变压器出线端可能出现的短路电流最大,因为出线端没有输电线路的电阻,只有变压器内阻。所以在选择变压器出口位置的总断路器时,需根据变压器铭牌上的额定电流值和阻抗值来计算预期短路电流。
计算方法是(变压器阻抗的倒数乘以变压器额定电流)如一个630kVA变压器,阻抗率4%,额定电流903A。那么其低压侧短路电流=(1/0.04)*903=22.5kA,我们选断路器的时候就要选Ics大于22.5kA。
2024-11-13 广告
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器的工作原理
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
有电子型的,使用互感器采集各相电流大小,与设定值比较,当电流异常时微处理器发出信号,使电子脱扣器带动操作机构动作。断路器的作用是切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。吹弧熄弧的原理主要是冷却电弧减弱热游离,另一方面通过吹弧拉长电弧加强带电粒子的复合和扩散,同时把弧隙中的带电粒子吹散,迅速恢复介质的绝缘强度。