综合布线系统信道测试和永久链路测试的区别?

谁帮我简单的阐述一下它们的区别在哪?谢谢了!我的意思是两者在测试上的区别。... 谁帮我简单的阐述一下它们的区别在哪?
谢谢了!
我的意思是两者在测试上的区别。
展开
 我来答
怪力二唯0H3
推荐于2018-05-06 · TA获得超过423个赞
知道答主
回答量:211
采纳率:0%
帮助的人:188万
展开全部
首先测试的是链路,链路主要是指集成商布线时完成的电信间配线架到房间插座的那一部分。这也是永久装在房间墙壁里的部分。这个永久链路允许是固定的线缆,中间允许用连接器相连。链路最长90米。链路测试用来测试布线系统中的固定链路部分。由于布线承包商通常只负责这部分的链路安装,所以,链路又被称作承包商链路。集成商一般只负责链路的安装和质量,而最终用户使用的完整链路称为通道。

根据TIA的不同标准版本,链路可分为基本链路(在TIA 568A中定义)和永久链路(在TIA 568B中定义)。
基本链路包括最长90 m的水平布线,两端可分别有一个连接点以及用于测试的两条各2 米长的连接线。由于基本链路本身包括测试的适配器电缆,测试这部分电缆本身会影响测试的精度;
采用永久链路则使用链路补偿技术,只测试链路开始和终止的地方。基本链路模型在新颁布的TIA568B 标准中以被废弃,取而代之的是使用永久链路模型。
六类线里,永久链路描述得比基本链路更精确。
群沃电子
2025-08-01 广告
咨询热线:4000-526-058,群沃电子科技(苏州)有限公司是一家高新技术企业,旗下有群测科技(深圳)有限公司和芯测微电子(深圳)有限公司。公司主要从事各类IC芯片烧录测试机, PCB模块柔性测试线体 及IN-LINE自动测试线体 为其... 点击进入详情页
本回答由群沃电子提供
95777740
2010-12-07 · TA获得超过1820个赞
知道小有建树答主
回答量:1953
采纳率:0%
帮助的人:1197万
展开全部
新的568-B标准从结构上分为三部分:568-B1综合布线系统总体要求,568-B2三、水平布线永久链路测试连接方式和测试指标要求 永久链路方式供安装人员和
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
福禄克
2018-04-16
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:2807
展开全部
简单说就是,信道包括两端用户跳线,即面板到用户电脑和配线架到交换机,永久链路不包括这两端跳线,是从面板到配线架。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
无法无天的汉子
推荐于2017-09-15 · 知道合伙人教育行家
无法无天的汉子
知道合伙人教育行家
采纳数:17 获赞数:1698
在华北水利水电大学应用化学专业学习,在学校共青团任学生干部,希望可以帮助到更多的朋友

向TA提问 私信TA
展开全部
综合布线中,所有的网络最终必须要经过网络测试才允许通过,所使用的测试工具为 fluke 测试仪,该测试仪,主要是用于针对于双绞线进行测试,测试内容包括双绞线两端水晶头接法、双绞线的长度、双绞线的串音干扰、双绞线直流电阻、双绞线的衰减等,如果测试通过,则测试仪显示 pass ,如果出故障显示 fail,测试失败,则需要布线人员检测故障并排队。
永久链路又称固定链路,在国际标准化组织ISO/IEC所制定的增强5类、6类标准及TIA/EIA568B中新的测试定义中,定义了永久链路测试方式,它将代替基本链路方式。永久链路方式供工程安装人员和用户,用以测量所安装的固定链路的性能。永久链路连接方式由90m水平电缆和链路中相关接头(必要时增加一个可选的转接/汇接头)组成,与基本链路方式不同的是,永久链路不包括现场测试仪插接线和插头,以及两端2m测试电缆,电缆总长度为90m,而基本链路包括两端的2m测试电缆,电缆总计长度为94m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式