烟感,手报,警铃,和模块等消防报警设备都接什么线

 我来答
大立教育总部
2018-06-27 · 帮助学员实现梦想!
大立教育总部
北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构,全国十佳职业培训机构。
向TA提问
展开全部

火灾自动报警线线缆大致分类;
1、信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警阀、防火阀、快速放气阀等通过信号模块连在信号线上和报警主机连接。
2、24V电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补风阀、排烟阀、电动阀、电动排烟口、送风机、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防电源、电梯等通过控制模块连接信号线及电源线并最终连接到报警主上接。
3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补风机、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套电缆或6/4根阻燃BV硬线.
4、广播线:一般为阻燃/耐火双绞软线,用于消防控制室消防广播主机和广播音箱的连接.
5、电话线:一般为阻燃平行软线,用于消防控制室电话主机和消防电话及电话插孔的连接。
最后要说明的是比较特殊的是消火栓报警按钮线,一般为6根,其中有2根信号线和报警主机连接,2根直启泵线和泵房水泵控制器连接,2根回灯信号线也取自水泵房水泵控制器。

suiyajie
高粉答主

2017-09-04 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84581

向TA提问 私信TA
展开全部
烟感连接信号报警线不分正负极的,手动报警按钮需要报警线的,也是一样的,带电话插孔的还需要增加电话线,模块输入模块连接信号线,输入输出模块需要报警线和电源线的,切换模块和多线模块需要根据模块功能确定的。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式