你好400kvA变压器能带动多少A电流?
4个回答
展开全部
如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
装机容量接近400KW,考虑占载系数不可能是1,也就是所有的电器不可能同时使用,所以变压器不用扩容。注意电线的截面积一定要足够即可。如果是三相完全平衡,可以使用40000/220/3=606A来计算出变压器的线额定电流。
扩展资料:
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流:
口诀a:容量除以电压值,其商乘六除以十。
变比10/0.4KV 变压器低压册额定电流为400*1.44=576A。
铭普光磁
2024-11-11 广告
2024-11-11 广告
380v变220v隔离变压器是东莞铭普光磁股份有限公司生产的重要电气设备。该变压器基于电磁感应原理,能将380v电压安全转换为220v电压,满足不同设备的工作需求。同时,它还提供电气隔离功能,有效防止电击危险,保障操作人员的安全。我们的产品...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
1、400KVA的变压器正常运行的载荷约为其功率的70%~80%,其功率因数不低于0.9。这样一来输出的载荷有功功率为:400×0.75×0.9=270KW。即为该变压器正常输出的最大有功功率。
2、以270KW为基准,其电流为:270/(1.732×0.4×0.9)=433A。即为该变压器正常输出的最大有功功率在270KW时,输出的电流为433A。但先决条件是,变压器低压侧必须设置功率因数补偿装置,并补偿后的功率因数大于或等于0.9。
2、以270KW为基准,其电流为:270/(1.732×0.4×0.9)=433A。即为该变压器正常输出的最大有功功率在270KW时,输出的电流为433A。但先决条件是,变压器低压侧必须设置功率因数补偿装置,并补偿后的功率因数大于或等于0.9。