4~20mA电流型模拟量如何转成数字量
一般的A/D都是将电压模拟量转成数字量,有这种电流型的A/D吗?如果没有的话是不是要把电流转成电压后再A/D转换?加电阻的话,会不会影响到测量精准度啊?好像还可以加运算放...
一般的A/D都是将电压模拟量转成数字量,有这种电流型的A/D吗?如果没有的话是不是要把电流转成电压后再A/D转换?
加电阻的话,会不会影响到测量精准度啊?好像还可以加运算放大器吧,这个怎么加呢? 展开
加电阻的话,会不会影响到测量精准度啊?好像还可以加运算放大器吧,这个怎么加呢? 展开
4个回答
展开全部
通常加250欧的电阻,转换成1~5V的电压,用来测量,测量时用AD转换器就行,但是长距离传输不适合用电压传输,因为导线长了,压降大,传过来就不准了,这就是为什么工业上都用4~20mA电流信号来传输,而不直接传输电压信号

2021-11-22 广告
假设条件在短路的实际计算中, 为了能在准确范围内迅速地计算短路电流, 通常采取以下简化假设。(1)不考虑发电机的摇摆现象。(2)不考虑磁路饱和,认为短路回路各元件的电抗为常数。(3)不考虑线路对地电容, 变压器的磁支路和高压电网中的电阻, ...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
通过A/D采样转换成成数字量
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
很简单,加个电阻就能把电流转成电压
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
买个变送器全解决啦,变送器都有这个功能,都有数字量输出啊