星形接法的三相功率如何计算?
电流表显示16A,电压表示400V,三相星形接法。是直接16乘以400还是16乘以220??我的电流是用电流互感器测出来的,电压么就是进电电压,该怎么算啊???...
电流表显示16A,电压表示400V,三相星形接法。是直接16乘以400还是16乘以220??
我的电流是用电流互感器测出来的,电压么就是进电电压,该怎么算啊??? 展开
我的电流是用电流互感器测出来的,电压么就是进电电压,该怎么算啊??? 展开
3个回答
展开全部
按照功率公式P=1.732*U*I*cosθ *η,U指额定电压一般指线电压,三相400V, I 指额定电流一般指相电流,星型接法线电流等于相电流,就是电流表的显示值16A,cosθ指功率因数,η指电机效率,所以就是P=1.732×400×16×cosθ×η,功率单位W。
在电子工程学中,三相交流电一般是将可变的电压通过三组不同的导体。这三组电压幅值相等、频率相等、彼此之间的相位差为120度。
通常来说,三相交流电分三角形接法(Δ)和星型接法(Y)两种。三角形接法即为将各相电源或负载依次首尾相连,形成一个三角环;而星型接法则是将各相电源或负载的一端连接在一点,形成一个中性点,这种接法又称为三相三线制。
如果从该中性点再引出一条中性线,则整个结构变为三相四线制。其中星型接法允许对各相加上不同的电压。例如常见的230/400伏三相交流电,就是在中性点和任意一相上加上230伏,余下的两相各加上400伏的电压。
三角形接法由于各相首尾相连,只能存在一种电压,但是其优点在于即使三相中有一相失去作用,整个系统仍然可以运作(效率为原来的57.7%)。
铭普光磁
2024-12-31 广告
2024-12-31 广告
大电流功率电感是东莞铭普光磁股份有限公司生产的重要电子元件。它采用特殊设计,能够承受高电流并保持稳定的性能,具有较低的电阻和较高的电感值。这种电感在电力系统中用于滤波、补偿和谐振控制,帮助减少电源谐波,提高电能质量。同时,它还广泛应用于工业...
点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
展开全部
按照功率公式P=1.732*U*I*cosθ *η,U指额定电压一般指线电压,三相400V, I 指额定电流一般指相电流,星型接法线电流等于相电流,就是电流表的显示值16A,cosθ指功率因数,η指电机效率,所以就是P=1.732×400×16×cosθ×η,功率单位W。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据你的电表显示,接的是三相表,P=1.732*U*I*cosθ
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?