对跨度6m的现浇钢筋混凝土梁,其模板应按设计要求起 拱;当设计无具体要求时,起拱高度可为多少?

求答案及分析... 求答案及分析 展开
 我来答
swspasspass
推荐于2018-06-20 · TA获得超过628个赞
知道小有建树答主
回答量:540
采纳率:66%
帮助的人:278万
展开全部
《GB50204—2002
工程施工质量验收规范》和设计要求规定,超过4m的构建必须按照设计要求起拱;当设计无要求时按梁跨总长度的1/1000起拱,也就是说梁中部的
要比梁端部的
高出1/1000的高度,比如梁是8m的,那么梁中部的
要比梁端部的标高高出8mm。如果设计有要求就按设计的要求进行起拱,比如设计要求是3/1000起拱,那么梁是8m的,那么梁中部的标高要比梁端部的标高高出24mm。起拱的主要目的是为了,给梁支撑模板在砼和模板的自重情况作用下提供下挠的空间,避免砼浇注完成后
向下弯曲下挠。
钢筋班长刘
2014-04-11 · TA获得超过526个赞
知道答主
回答量:171
采纳率:100%
帮助的人:61.2万
展开全部
一般按照跨度的1/1000~3/1000来起拱
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
泳者何所惧
2014-04-11 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.2万
采纳率:84%
帮助的人:8297万
展开全部
跨度的1/1000~3/1000,计算出来的结果是6mm~18mm.