pkpm satwe 中剪力墙计算配筋 H0.9-18(双侧/m)是什么意思,该怎么配,详细点告诉下哈,大虾们,谢谢!!!

 我来答
帐号已注销
2019-12-27 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:161万
展开全部

H是horizon的缩写,即水平方向。H0.9的意思就是水平方向配筋,为间距范围内双侧配筋总配筋面积为0.9平方厘米。

后面的18.0是墙身竖向钢筋的配筋量。一般只有地下室外墙和人防墙等承担平面外荷载的墙体才会有这个数值。指在1米宽度范围内,两排钢筋的总配筋量为18平方厘米。也就是说大约直径12的钢筋间距120的样子。

pkpm剪力墙计算结果显示黄色是:电脑自动判断为短肢剪力墙

短肢剪力墙定义:

(1)短肢剪力墙是指墙肢截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4而不大于8的剪力墙。

(2)高层建筑结构不应采用全部短肢剪力墙的剪力墙结构

(3)短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(或一般剪力墙)共同抵抗水平力的剪力墙结构。

扩展资料:

在建筑工程的工程量统计和钢筋统计上,软件可以接力PKPM设计软件数据自动完成统计计算。还可以转化图纸的AutoCAD电子文件,从而大大节省了用户手工计算工程量的巨大工作量,并使从基础、砼、装修的工程量统计到梁、板、柱、墙等的钢筋统计效率和准确性大大提高。

施工系列软件面向施工全过程中的各种技术、质量、安全和管理问题,提供高效可行的技术解决方案。主要产品包括有项目进度控制的施工计划编制,工程形象进度和建筑部位工料分析等;有控制施工现场管理的施工总平面设计,施工组织设计编制、技术资料管理、安全管理、质量验评资料管理等;

有施工安全设施和其他设施设计方面的深基坑支护设计、模板设计、脚手架设计、塔吊基础和稳定设计、门架支架井架设计、砼配合比计算、冬季施工设计,工地用水用电计算及常用计算工具集、常用施工方案大样图集图库等等。

参考资料来源:百度百科-PKPM

百度网友7a8f58c
推荐于2017-11-26 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:3577
采纳率:70%
帮助的人:1667万
展开全部
H是horizon的缩写,即水平方向。
H0.9的意思就是水平方向配筋,为间距范围内双侧配筋总配筋面积为0.9平方厘米。
间距范围是可以在总参数中调整的,我记得默认是200毫米。(当然如果你实际配筋间距和设置的不同,计算的时候换算一下就是了。)
也就是说,200范围内2根钢筋截面积一共0.9平方厘米,每根钢筋截面积要达到45平方毫米。直径8的钢筋截面积为50.3平方毫米,所以配8@200即可。

后面的18是竖直方向配筋,表示每米长度范围内,双侧总配筋面积要求达到18平方厘米,也就是单侧900平方毫米。例如你可以配14@150,钢筋配筋面积为每米1026平方毫米。

既然存在竖直方向的受力筋,说明这是挡土墙。
需要注意的是,SATWE模块不能进行裂缝计算,所以这个计算结果是没有考虑裂缝情况的。而挡土墙配筋往往是裂缝控制,尤其通常还要控制到0.2的裂缝宽度。
因此,这个竖向钢筋的计算结果仅能作为参考,建议还是手算或者用其他软件验算裂缝配筋。