西门子触摸屏Smart700IE V3偶尔出现死机状态,触摸屏页面不可操作,断电重启才恢复正常?跪求大神指点!

 我来答
承诺首先歧视公知
2019-03-23
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:3062
展开全部
这个排查起来就比较麻烦了。主要从以下几个方面。

1。排除通信电磁干扰。条件允许的话,将通信电缆拔出,看是否还有死机的情况发生。如果有,就跟通信关系不大了。一.通信的规范措施是:通信的电缆如果用西门子的profinet电缆,屏蔽层必须接地。二,PLC的24V的M与触摸屏的24V的M接在一起。
2.排除安装不规范,导致设备过热。主要就是检查设备的安装空间是否通风。要垂直安装,不要倾斜。
3.控制柜接地要规范,排除大电流的浪涌干扰等等。如果设备上有电机,变频器,就要格外注意这些,然后电机接地规范。建议参考触摸屏手册里的安装章节。
4.也可以更新触摸屏的操作镜像,到最新版本。但是这个作用貌似不大。死机这种情况,很难定性原因,只能把能做的都做上。
5.检查项目是不是组态的内容比较多,超过了屏幕本身的限制。触摸屏的选型手册,使用手册都有屏的性能限制
百度网友7192e8b
2018-01-31 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:92%
帮助的人:1608万
展开全部
建议先刷一下最新的固件,排除一下固件问题。
追问
具体怎么操作,大神能不能说具体点,基本上是个小白。十分感谢
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<