在用电笔测试火线与零线,电笔的灯都亮是什么原因???》
用电笔测试火线与零线,电笔都亮因为零线短路。
短路后果:
1、产生大电流
有时会产生上万甚至十几万安的大电流。因此会产生大量的热量,损毁设备,电弧会将许多元件短时间融化。同时,产生的电流还会带来一定的电磁力,它同样会损坏设备。同样可能造成重大火灾及伤害事件。
2、造成低电压
它会使电气设备无法正常工作。这种危害在医院矿山时会引起危险。
3、其他
还有干扰抑制与破坏系统的稳定运行,线损,热损,无功功率等增大,影响通信,通讯等等。
短路时,电流会往电阻较小(或电阻忽略不记的导线)的用电器(或导线)流,导致被短路的用电器(或电源)无法正常工作。
短路之后灯泡两端的电压为0,灯泡不发光 ,此时回路中的电流会很大(如果回路中只有灯泡一个用电器),因此回路中的电流表容易被烧坏,电源也容易被烧坏。
扩展资料:
防护措施
经常检查电气设备和线路的绝缘情况是一项很重要的安全措施。此外,为了防止短路事故所引起的后果,通常在电路中接入熔断器或空气断路器,以便短路发生时,能迅速将故障电路自动切除。
除此之外,有很多限制短路电流的技术措施,如:
①合理的电源布局与接入方式,以及合理的网架结构,这是采用其他限流措施之前的首选方案,不适用于已有电网;
②发展更高电压等级的电网,已有电压等级电网解列、分层、分区运行,具有明显的限流效果,也是根本的限流措施,但牺牲了一定的供电可靠性;
③直流联网限流效果明显,但成本高,仅从限流角度考虑经济性较差,而且多点直流输电技术的实用化还需时间;
④采用限流电抗器及高阻抗变压器等常规限流措施,具有一定的限流效果,但存在正常运行损耗及可能影响电网运行稳定性等问题;
⑤研究新的限流技术,开发新一代限流装置,它们目前正以其优良的限流特性而倍受关注,其中尤以超导限流器和新型固态限流器为最。
参考资料:百度百科-短路
原因:
1.短路。就是电流没有经过用电器直接构成通路,发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。用检验灯查短路位置,把检验灯接在火线的保险丝的位置,即串联在接线柱上,然后逐个接通每一盏灯的线路,如果检验灯较暗或不亮,则可判定这部分电路未发生短路,如果检校灯正常发光,则可断定此电路短路。
2. 过载。电路中用电器过场多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值。出现这种情况更轻者导致用电器实际功率下降,重者导电会因过热而引发火灾。
3. 漏电。如果导线外层或用电器绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接漏入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电,使用漏电保护器能预防漏电的发生。
扩展资料
试电笔也叫测电笔,简称“电笔”。是一种电工工具,用来测试电线中是否带电。笔体中有一氖泡,测试时如果氖泡发光,说明导线有电或为通路的火线。 试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。 使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
参考资料:百度百科-试电笔
电笔测量火线零线都发亮,为什么灯还能正常用?原来是这么回事
分析:
因为零线发生了断线,由于没有回路形成灯泡不会亮。当照明线路的零线发生断线时,用验电笔测试火线显然有电;测试所谓的零线时(零线的断点到灯泡零线与灯座的连接点),由于所谓的零线实际上变成了与火线和灯泡的串联。用验电笔测试所谓的零线时,是火线,所谓的零线,电笔、人体和大地构成串联回路,灯泡的电阻与电笔的电阻相比可以忽略,220V的电压几乎全部加在电笔和人体上,因此电笔的氖泡发光,并且亮度接近于电笔直接测试220V火线时的亮度。