2吨手烧常压热水锅炉供暖补水泵定压怎么连接管道测压点在哪里? 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 热水锅炉 水泵 供暖 管道 测压 搜索资料 1个回答 #热议# 什么是淋病?哪些行为会感染淋病? 王忠元1 2015-01-15 · TA获得超过1823个赞 知道小有建树答主 回答量:902 采纳率:87% 帮助的人:513万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 常压锅炉都配有高于锅炉的膨胀水箱,补水管可从水箱上部进入水箱;也可以把补水管接到循环泵的吸水管上。或接到回水上启闭阀后面。 更多追问追答 追问 接在回水可以么? 1.2万平方供暖不要补水泵能行么? 追答 接在回水上可以 追问 供暖系统不膨胀水箱高,用补水泵定压可以么? 追答 请说详细点。 追问 膨胀水箱连接管道的是60管,主管125的,供暖系统管道最高点有8米,膨胀水箱比锅炉高一点接在回水母管,没有安装补水泵, 追答 参考建议: 用 dN150 管联通锅炉顶部和水箱底部(侧面底面都可以),作为泄压管,保证锅炉常压;膨胀水箱60连接管接到循环水泵的吸水管上。可以省略补水泵。 追问 哦谢谢 本回答由网友推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2015-01-10 2吨常压锅炉供暖1.2万平?最高位八米?补水泵定压?电接点压力表控制补水泵定压可以么?电接点压力表 1 2015-01-11 2吨手烧常压热水锅炉补水泵怎么安装需要膨胀水箱么? 2015-01-07 1.2万㎡常压热水锅炉供暖,可以不用膨胀水箱直接电接点压力表控制补水泵定压么?懂得可以请教下电接点 3 2020-01-27 采用补水泵定压的系统,循环泵的扬程怎么确定?定压点的压力如何设置? 6 2011-11-25 无压锅炉故障请教 2015-01-08 cdzh1.4-t型手烧2吨常压热水锅炉要安装锅炉通大气膨胀水箱么?安装膨胀水箱1.5方水可以做补 2015-10-29 使用卧立两体二次燃烧常压热水锅炉前如何给暖气注水 2020-09-28 供暖系统常见问题 更多类似问题 > 为你推荐: