组态王与两台s7-200 smart 的tcp通信,PLC要怎么设置

plc需要如何设置,是要编写通信程序还是怎么。完全不懂PLC已下载step7microwinsmart,但不知如何使用... plc需要如何设置,是要编写通信程序还是怎么。完全不懂PLC
已下载step7 microwin smart,但不知如何使用
展开
 我来答
N_0_1
高粉答主

推荐于2017-10-05 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:8628
采纳率:47%
帮助的人:832万
展开全部

1.在亚控公司网站下载2013年9月更新的驱动程序,版本为60.1.24.30,网址如下:
http://www.kingview.com:8080/driverdownload/Kingview_Generic_Version_Extendedview.asp?Number=414
老版本的驱动不支持S7-200 SMART。
2.改写下载的驱动中的
下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。
将该文件夹中的初始化文件“kvS7200.ini”原文为
[192.168.31.12:0]
LocalTSAP=4D57
RemoteTSAP=4D57
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009

[192.168.31.33:0]
/SMART
LocalTSAP=1000
RemoteTSAP=1000
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009

将它改写为:
[192.168.2.1:0] 
LocalTSAP=0101
RemoteTSAP=0101
TpduTSAP=000A
SourceTSAP=0009

其中的“192.168.2.1”是CPU的IP地址。如果有多台PLC,应列出它们的IP地址,例如
[192.168.2.1:0]
[192.168.2.2:0]

3.安装驱动程序
单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\所有程序\组态王6.55\工具\安装新驱动”,打开驱动安装工具。单击 按钮,打开保存驱动的文件夹,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!”。



4.组态通信中的接口
选中工程浏览器中的COM1,双击右边窗口中的“新建”,再双击生成的“新IO设备”。选中设备列表的S7-200中下面的TCP(有两个TCP)。单击“下一步”按钮,使用默认的COM1,指定设备的地址为“192.168.2.1:0”,采用默认的恢复间隔和最长恢复时间。
5.通信实验
用组态王画面的按钮产生M0.0和M0.1的点动信号,用它们和PLC的程序控制Q0.0,用画面上的指示灯显示Q0.0的状态。用字符的动画功能显示定时器的当前值,和修改定时器的预设值(见下图)。

gxs711109
2015-10-13 · TA获得超过470个赞
知道小有建树答主
回答量:507
采纳率:100%
帮助的人:169万
展开全部
两台PLC设置不同的IP地址,在组态王里面设置对应的设备地址即可
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
推荐于2016-02-15
展开全部
PLC部分,需要在microwin smart中设定两台PLC的IP地址,子网掩码。不需要额外写通信程序。
smart自带以太网接口,你需要去组态王官网下载S7-200 SMART 的S7_TCP驱动。配置好。就可以用了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
招歌韵036
2015-09-28 · 超过41用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:106
采纳率:0%
帮助的人:61.3万
展开全部
设置成不同的IP,就可以了啊