我们公司利用水库水经过絮凝后作为补充水。cl-在50左右,,循环水cl-在150左右。数值合适吗?一般参考值是多少呢?... 我们公司利用水库水经过絮凝后作为补充水。cl-在50左右,,循环水cl-在150左右。数值合适吗?一般参考值是多少呢? 展开
 我来答
麻木y1
高粉答主

2019-09-24 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:765
采纳率:100%
帮助的人:24.2万
展开全部

循环冷却水的水质标准表如下图:

工业循环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循环冷却水,因为工业冷却水占总用水量的90%以上。循环冷却水分为封闭式(密闭式)和敞开式两种。封闭式冷却水系统中,冷却水不暴露于空气中,水量损失很少,水中各种矿物质和离子含量一般不发生变化。

敞开式循环水系统中,水的再冷却是通过冷却塔进行的,因此冷却水再循环过程中要与空气接触,部分水在通过冷却塔时还会不断被蒸发损失掉,因而水中各种矿物质和离子含量也不断被浓缩增加。

扩展资料:

由于循环冷却水在冷却过程中不断地蒸发,使水中含盐浓度不断增高,超过某些盐类的溶解度而沉淀。常见的有碳酸钙、磷酸钙、硅酸镁等垢。水垢的质地比较致密,大大的降低了传热效率,0.6毫米的垢厚就使传热系数降低了20%。

污垢主要由水中的有机物、微生物菌落和分泌物、泥沙、粉尘等构成,垢的质地松软,不仅降低传热效率而且还引起垢下腐蚀,缩短设备使用寿命。

循环冷却水对换热设备的腐蚀,主要是电化腐蚀,产生的原因有设备制造缺陷、水中充足的氧气、水中腐蚀性离子(Cl-、Fe2+、Cu2+)以及微生物分泌的黏液所生成的污垢等因素,腐蚀的后果十分严重,不加控制极短的时间即使换热器、输水管路设备报废。

参考资料来源:百度百科-循环水

参考资料来源:百度百科-工业冷却水处理技术

深创亿制冷
2024-06-06 广告
深创亿制冷(东莞)有限公司专注于冷却水循环设备的研发与生产。我们的冷却水循环设备采用先进的技术和设计,确保高效、稳定的冷却效果。设备采用优质材料制造,具有耐腐蚀、耐磨损的特性,能够长时间稳定运行。同时,我们还注重设备的节能环保性能,致力于为... 点击进入详情页
本回答由深创亿制冷提供
_菩提树_
2015-12-17 · 知道合伙人教育行家
_菩提树_
知道合伙人教育行家
采纳数:1272 获赞数:14583
石油地质工作十多年,沉积学博士在读。

向TA提问 私信TA
展开全部

循环冷却水的水质标准表

3.1.8密闭式系统循环冷却水的水质标准应根据生产工艺条件确定;

3.1.9敞开式系统循环冷却水的设计浓缩倍数不宜小于3.0.浓缩倍数可按下式计算:

 N=QM/QH+QW                                             (3.1.9)

式中          N    浓缩倍数;

QM   补充水量((M3/H);

QH    排污水量((M3/H);

QW  风吹损失水量(M3/H).

3.1.10敞开式系统循环冷却水中的异养菌数宜小于5×105个/ML粘泥量宜小于4ML/M3;

表10-3锅炉加药水处理时的水质标准

 

表10-4蒸汽锅炉采用锅外化学水处理时的
水质标准

表10-5热水锅炉水质标准

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kangyushen2008
2015-04-07 · TA获得超过127个赞
知道小有建树答主
回答量:324
采纳率:92%
帮助的人:66.6万
展开全部
补充水50 循环水150 粗略估算一下 循环水浓缩倍数为3倍,但是还可以继续提高浓缩倍数达到节水的效果,这个你们循环水药剂厂家应该懂,多咨询一下他就行了,国标控制GB 50050-2007中明文规定 碳钢材质换热器 氯离子不能超过700 不锈钢材质换热器 氯离子不能超过500,如需详细资料可以发邮件至kangyushen2008@163.com