在WinCC变量管理器中创建外部变量
在WinCC变量管理器中创建一个数据类型为“无符号32位值”的外部变量。 在域中填写S7控制器的地址描述。


图 01

2    动态连接静态文本的“填充图案颜色”属性
在WinCC图中创建类型为“静态文本”的对象。动态连接属性“填充图案颜色”和第1步中创建的变量。


图 02

3    动态连接静态文本事件“填充图案颜色>更改”
这一步所需要的C操作可下载。将其下载。

WinCC_S7_IEC_TIME_Verwenden.zip ( 1 KB )  

打开对话框将静态文本的事件“属性主题>颜色>填充图案颜色>更改”与C操作动态连接。


图 03

导入所下载的C函数。图04显示了“导入操作”按钮。