数字兆欧表的使用方法?

 我来答
博宇电力设备
2021-09-29 · 设备选型、仪器推荐、操作讲解、技术支持
博宇电力设备
向TA提问
展开全部

一.产品介绍

1、系列型号

系列型号

2.仪表工作原理

2671系列数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。

3.仪表电路框图

如图所示:

电路框图


4.仪表使用范围

本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

二.功能特点

本表具有以下特点:

·输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。

本表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。

·本仪表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。

·本表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

数字兆欧表

三.技术指标

① 使用条件

环境温度:0℃~+45℃ 相对湿度:≤85%RH

② 输出电压等级、测量范围、分辨率、误差

输出电压等级:100V,250V,500V,1000V,2000V,2500V,5000V(根据型号而定)

测量范围:0~19999MΩ(DMG2671系列:0~1999MΩ)

分 辨 率:0.01MΩ,0.1MΩ,1.0MΩ,10.0MΩ

相对误差(有效测量范围外精度不参与计量):

相对误差

③ 输出最高电压带载能力

电压/负载如下表:

电压/负载

电压跌落:约10%

短路电流:≤1.6mA(5KV高压≥2mA)

④ 电源适用范围、功率损耗

直流:8×1.5V(AA,R6)电池

交流:220V/50Hz

功耗:静态功耗≤160mW;最大功率≤2.5W

⑤ 体积与重量

体积:217mm(L)×217mm(W)×133mm(D);

重量:<1.8kg

数字兆欧表

四.使用说明

1、测量步骤

开启电源开关“ON”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下“高压”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下“高压”键,关闭整机电源时按一下电源“OFF”。

注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。

2、接线端子符号含义

测量绝缘电阻时,线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接,接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接,屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接,以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时,可将“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时,三组可轮流交换,空出的一相应安全接地。

BY2671E绝缘电阻测试仪

五.注意事项

1、存放保管本表时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜,要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

2、测物体为正常带电体时,必须先断开电源,然后测量,否则会危及人身设备安全!本表E、L端子之间开启高压后有较高的直流电压,在进行测量操作时人体各部分不可触及。

3、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流电时,优先使用交流电。

4、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。

10kV绝缘电阻测试仪

夕资工业设备(上海)
2024-11-15 广告
现货电话021-60959610 要现货?价格好交期短?找夕资工业就对了!夕资工业库存有大量的中国市场所需求的光栅尺、编码器、长度计、信号线等产品,以方便广大客户紧急调用。在备件库存之外,我们建立了专业检测维修实验室,拥有专业的检测维修设备... 点击进入详情页
本回答由夕资工业设备(上海)提供
武汉诺仕华科技有限公司
2017-05-13
武汉诺仕华科技有限公司
专业从事高低压电力、电气测试设备,电力仪器仪表,是集研发、生产、经营于一体的高新企业
向TA提问
展开全部
使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4)测量前要检查数字兆欧表是否处于正常工作状态,。
(5)数字兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意数字兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。 数字兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过数字兆欧表的测量机构。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与数字兆欧表的“G”端相连。

当用数字兆欧表测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当数字兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
以上信息来源:诺仕华科技http://www.nuosc.com/a/cpzx/jiedi_jueyuandianzuceshi/2016/0925/46.html
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
雪慧捷军艾
2019-01-07 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1万
采纳率:27%
帮助的人:1098万
展开全部
数字兆欧表的使用方法:
1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2、被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3、测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。
将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5、必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。
测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。
线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
6、摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7、读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
扩展资料
特点:
输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。数字兆欧表外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。
对容性试品测量由于输出短路电流大于1.6mA,很容易使测试电压迅速上升到输出电压的额定值。对于低阻值测量由于采用比例法设计故电压下落并不影响测试精度。
数字兆欧表不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。
数字兆欧表输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。
参考资料来源:搜狗百科-数字兆欧表
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
滕鸿蒙飞跃
2020-04-09 · TA获得超过3936个赞
知道大有可为答主
回答量:3228
采纳率:29%
帮助的人:450万
展开全部
数字兆欧表这个有好几种型号的
HT2670数字兆欧表
HT2671数字兆欧表
HT2672F数字兆欧表等等
在此以
HT2671数字兆欧表
使用说明
1、测量步骤
开启电源开关“ON/OFF”,选择所需电压等级,开机默认为500V档,选择所需电压档位,对应指示灯亮,轻按一下高压“启停”键,高压指示灯亮,LCD显示的稳定数值乘以10即为被测的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。关闭高压时只需再按一下高压“启停”键,关闭整机电源时按一下电源“ON/OFF”。
2015-10-13 · TA获得超过2096个赞
知道小有建树答主
回答量:290
采纳率:0%
帮助的人:92.2万
展开全部
数字摇表的话 你打到相应的档位,红表笔对被测物(如电缆线芯),黑表笔对地(没有接地线的话对设备机壳或屏蔽线 )
一般都有一个小旋钮按下就开始测了 显示大数值或OL(满量程)就是绝缘么问题
要求一般低压用500V 100MΩ档一分钟 低压一般>0.5MΩ算合格
高压2500V 1000M档一分钟(好像是) 高压一般>100M
还有摇完千万记得放电 用短接线短接你两表笔所对的地方(我是吃过亏的哈哈)
还有最好不要用大电压(>>500V)的瑶低压,应为要绝缘是破坏性试验对电缆本身损害很大