变频串联谐振在操作中有什么需要注意的事项?
2021-12-26 · 专注电测领域,守护电力安全
1.进行串联谐振之前主要的是做好安全预防措施,保证可靠的接地,对试验对象提前做好工作票制度,如果试验两处不在同一位置还应该安全人员值守,如遇突发情况,可按下‘急停按钮’迅速停止试验。
2.其次,对变压器串联谐振试验试验频率不低于40Hz,全电压时耐受电压为1分钟,试验时,应该在交流励磁电压下找到谐振点,当找到谐振点之后可开始升压试验;
3.谐振试验的回路品质因数除了跟设计工艺有关之外,还与绝缘表面的清洁、干燥程度、引线长度、引线截面积大小有关系,当找不到谐振点或者谐振频率比较低时可按照上述方法排查,尽量缩短高压线的引线长度,安装好均压球,采用大直径的高压引线,缩小电晕现象,提高试验的品质因数Q值。
4.当试验发生击穿或是闪络保护时,不要立即试验,应充分放电之后用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,如果绝缘电阻合格再要检查是否有安全距离不够导致放电,待所有工作检查完毕之后再次试验。
5.试验到达试验电压且在规定时间内没有发生击穿或放电现象,表面试验成功!
2024-03-19 广告
2022-07-05 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
变频串联谐振试验不同于一般通用的试验仪器,大的特点是同一套设备可以用于不同电气设备的交流耐压试验如交联电缆、变压器、GIS、电动机和发电机等,除了常用型号外,通常需要根据被试品范围和试验要求进行配置方案的设计,满足不同地区、不同用户、不同试品的试验要求。
变频串联谐振现场使用需要知道的有那些?
1、励磁变压器接线注意事项: (1)用于10kV电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于10kV和35kV电缆的耐压装置,10kV电缆耐压励磁变压器接低端,35KV电缆耐压励磁变压器接较; (3)用于10kV、35kV和110kV电缆的耐压装置:10kV、35kV电缆耐压励磁变压器接低端,110kV电缆耐压励磁变压器接。
2、电抗器及电容器分压器接线注意事项: 对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。
3、励磁变压器接线注意事项: (1)用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端; (2)用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接; (3)通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。
4、励磁变压器接线注意事项: (1)用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高; (2)用于开关、GIS的耐压装置,励磁变压器接,变压器耐压励磁变压器接低端; (3)通常情况下,该种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。
5、电抗器接线注意事项: (1)用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。 (2)用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。
6、通用注意事项: (1)变频串联谐振试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。 (2)操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。 (3)为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。 (4)各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏 (5)变频串联谐振试验使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。