绝缘电阻仪和接地电阻仪有什么区别?
绝缘电阻,绝缘物在规定条件下的直流电阻.绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标.对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV).低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ.I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ.绝缘电阻仪又称兆欧表,是专门用来检测电气设备的绝缘电阻值。接地电阻:就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻.接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模.接地电阻仪是用来测试接地保护的。与绝缘电阻仪的测试功能不同。阻测试仪是全自动的,只要你将测试仪按要求与被测物连接,按下相关的按键,测试仪上会显示你所需要的所有数据,包括15秒的读数,60秒的读数,使用2500V档位时,还有吸收比的值.一般1000V以下的档位只需读60秒的值.测试仪一般有3个等级的电压档位500V/1000V/2500V,可以根据被测物的电源电压来选择.而摇表是一种机械式的表计,它需要人工摇动摇表上的手柄,转速一般是120转/min,每一块摇表只对应一个电压等级,15秒和60秒的值需要人工读取,然后计算出吸收比.(吸收比在使用2500V摇表时计算,1000V以下可以不计)上述两种表计都是用来 检测线路、电动机和电气设备相间和对地绝缘用的.接地电阻测试仪是检查接地网的接地电阻用的,它也是一种全自动表计.测量接地电阻也有手摇式的接地摇表.绝缘电阻测试仪用来测试两个导体之间的绝缘电阻的大小。
2024-11-07 广告
通常被测量的电阻值很大,比如1兆欧以上。接地电阻测试仪用来测量埋在地下的接地极(板)与大地之间的接触电阻。被测量的电阻值一般很小,比如在20欧姆以下。两种传统的测试仪在外形上很相似,都有一个摇柄和指针式显示窗。自动转换的高低范围双刻度指示, 彩色刻度易于读识, 并且有LED显示相应色彩。整机采用ABS塑料机壳便携式设计,具有抗干扰能力强、结构紧凑、外观精美。仪表采用超薄型张丝表头,抗震能力强。交直流两用,内置可充电池和智能充电模块,整机输出功率大(C型)。是测量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。人工接地体安装流程标准准备工具:铁锹、洋镐、铁锤、液压工具、电焊机、接地电阻摇表。
准备辅材:电焊条、铜线鼻子、绝缘胶布,防锈漆安装步骤:土壤电阻率测试、人工接地体的制作、接地母线安装、人工接地体接地电阻测试、降低接地电阻的技术措施。 一、土壤电阻率(ρ)测试在进行土壤电阻率测量之前,宜先了解土壤的地质构造,并参阅下表,对所在地土壤电阻率进行估算。土壤电阻率的测量采用四电极探测法进行测量。 绝缘电阻测试仪的价格很便宜的,参照型号BY2671,BY2671系列数字兆欧表由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,短路电流值高,输出电压等级多(每种机型有四个电压等级)。工作原理为由机内电池作为电源经DC/DC变换产生的直流高压由E极出经被测试品到达L极,从而产生一个从E到L极的电流,经过I/V变换经除法器完成运算直接将被测的绝缘电阻值由LCD显示出来。兆欧表(俗称摇表)主要测试变压器 电动机等电气设备的绝缘电阻;绝缘电阻测试仪主要测试变压器 配电柜等电气设备的接地电阻。
2022-07-10 · 专注电测领域,守护电力安全
(1)绝缘电阻测试仪的测试方法
绝缘电阻测试仪是测试电线电缆的相、层和中性点之间的绝缘程度。测试值越高,绝缘性能越好。
(2)接地电阻测试仪的测试方法
接地电阻测试仪是检测接地电阻是否合格的电力设备。接地电阻测试仪的测试方法是用大地把电气设备连接到同电位,就是反应线或雷电引下线与大地的接近程度。接地电阻测试仪测出的数值是确保人身安全的有效措施。
绝缘电阻测试仪和接地电阻测试仪的原理区别
(1)绝缘电阻测试仪原理
用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,对绝缘施加直流电压U。此时,电流随时间变化衰减,最终趋于稳定值。
一般绝缘电阻测试仪的电流是电容电流、吸收电流和导通电流之和。电容电流Ic,其衰减速度非常快;吸收电流 Iaδc,衰减比电容电流慢得多;导通电流 Inp 趋于在短时间内稳定下来。
在使用绝缘电阻测试仪进行测试时,如果绝缘不潮湿且表面清洁,瞬态电流分量Ic和Iaδc会迅速衰减到零,只留下很小的导通电流Inp通过,因为绝缘电阻是反比的。与循环电流成正比,绝缘电阻会迅速上升并稳定在一个较大的值。反之,如果绝缘受潮,则导通电流明显增加,甚至快于吸收电流Iaδc的初始值,瞬态电流分量明显减少,绝缘电阻值很低,而且随时间变化很大。
因此,在绝缘电阻测试仪的实验中,一般以吸水率来判断绝缘的含水量。当吸收比大于1.3时,说明绝缘性优良。如果吸收比接近1,则表明绝缘受潮。
(2)接地电阻测试仪原理
接地电阻测试仪又称接地电阻测量仪、接地振动器。接地电阻测试的测试原理是通过被测对象的接地电极“E”和电源电极“H(C)”之间的交流恒流“I”得到接地电阻值“Rx”,并找到接地电极“E”和测量电极“S(P)”之间的位置差“V”。