西门子数控机床 802d系统 主电机是用西门子6ra70调速器,现在的问题是主电机手动模式下会转, 30

西门子数控机床802d系统主电机是用西门子6ra70调速器,现在的问题是主电机手动模式下会转,编写程序自动下不会转(程序正确的),屏幕上显示“等待主轴”,求解... 西门子数控机床 802d系统 主电机是用西门子6ra70调速器,现在的问题是主电机手动模式下会转,编写程序自动下不会转(程序正确的),屏幕上显示“等待主轴”,求解 展开
 我来答
我爱QW你们大家
2016-04-11 · TA获得超过2075个赞
知道小有建树答主
回答量:2361
采纳率:0%
帮助的人:176万
展开全部
都是同行,提供点建议:
1、你说自己修过两次调速器,确认是修好了吗?有没有用示波器看过正反桥都触发了吗?最好连励磁的触发也看一下。运行后有看过电流波形吗,电流的波形一定要对,要么电流会很不稳定,检查一下电流反馈电路。
2、电抗器有异响,有可能是电抗器有问题,也有可能是由于有晶闸管没导通导致电流不平衡,可以把另一台的电抗器换过来试一下,看看效果。
暂时想到这么多吧,希望早日解决问题