三根高压电线,每根5万伏,跟居民住宅楼的安全距离是多少?

电线杠是14米的。... 电线杠是14米的。 展开
 我来答
tomfound
2010-12-12 · TA获得超过1.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2242
采纳率:40%
帮助的人:828万
展开全部
国内没有5万伏这个电压等级,根据“GB50060-92 3~110kV高压配电装置设计规范”
63屋外配电装置的安全净距:无遮栏裸导体至地面之间、无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间>3.1m
根据“DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程”
16.0.4送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算孤垂情况下,不应小于表16.0.4-1所列数值。
表16.0.4-1导线与建筑物之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 5.0 6.0 7.0 9.0
送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表16.0.4-2所列数值
表16.0.4-2边导线与建筑物之间的最小距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 4.0 5.0 6.0 8.5
注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于表16.0.4-3所列数值。
表16.0.4-3边导线与不在规划范围内城市
建筑物之间的水平距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 2.0 2.5 3.0 5.0
百度网友ece3cb2
2010-12-13 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:39%
帮助的人:2281万
展开全部
胡说八道 中国就不存在5万伏的输电线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
问问问问问问您
2010-12-12 · TA获得超过467个赞
知道小有建树答主
回答量:328
采纳率:0%
帮助的人:234万
展开全部
水平距离不少于4米,垂直距离不少于4米。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起