国内没有5万伏这个电压等级,根据“GB50060-92 3~110kV高压配电装置设计规范”
63屋外配电装置的安全净距:无遮栏裸导体至地面之间、无遮栏裸导体至建筑物、构筑物顶部之间>3.1m
根据“DL/T 5092-1999 110~500kV架空送电线路设计技术规程”
16.0.4送电线路不应跨越屋顶为燃烧材料做成的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商或取得当地政府同意,500kV送电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的垂直距离,在最大计算孤垂情况下,不应小于表16.0.4-1所列数值。
表16.0.4-1导线与建筑物之间的最小垂直距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
垂直距离(m) 5.0 6.0 7.0 9.0
送电线路边导线与建筑物之间的距离,在最大计算风偏情况下,不应小于表16.0.4-2所列数值
表16.0.4-2边导线与建筑物之间的最小距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 4.0 5.0 6.0 8.5
注:导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离,指水平距离在无风情况下,边导线与不在规划范围内的城市建筑物之间的水平距离,不应小于表16.0.4-3所列数值。
表16.0.4-3边导线与不在规划范围内城市
建筑物之间的水平距离
标称电压(kV) 110 220 330 500
距离(m) 2.0 2.5 3.0 5.0
