两台工控机上的WINCC如何通过交换机连接S7-400的plc

两个wincc一个操作员站一个工程师站。如何通过MOXA交换机连接到S7-400plc上。用什么驱动通道?两个站分别建立单用户项目还是多用户项目。交换机要如何设置... 两个wincc 一个操作员站 一个工程师站。如何通过MOXA交换机连接到S7-400plc上。用什么驱动通道?
两个站分别建立单用户项目还是多用户项目。
交换机要如何设置
展开
 我来答
lilipat
高粉答主

2017-03-07 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:94%
帮助的人:4986万
展开全部

PLC通过以太网连接两台工控机,该怎么设置,才能连接上


回答者:  hbttkj - 高级工程师  第11级  2014-09-09 21:00:58 

如果你有一台电脑安装有单用户WINCC项目,又想新增加了一台电脑,用wincc自带的项目复制工具复制,把旧电脑的项目拷贝到新电脑,做以下修改就可以:


  1. 首先设置你的PG/PC接口,选择你本机TCP/IP以饥并太网卡,并将WINCC和电脑的IP设为同一网段。
    2.在WINCC计算机属性里需要修改你的计算机名称,还要特别注意修改WINCC项目变量管理中通讯里面的系统参数设置,在单元里需要选择你的设备名称。
    3.以上二步设置正确后,如果WINCC还是不能能信。请你试一试(如果STEP7和WINCC安装在同一计算机上)STEP与PLC能否通信,如果能够通信,你只需要安装一下SimaticNet便可解决。
    另外也可参考下面的内容:
    百度文库:《WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC》
    http://wenku.baidu.com/view/d6ac39f67c1cfad6195fa740.html

    -------------------------------------------------------------------------------------------


    《WINCC与西们子PLC连接常用的方法》



-----------------------------------------------------------

WINCC连接Siemens PLC的常用方式

推荐文档: 西们子工程师推荐本文档!

文献

涉及产品

说明:

a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。

b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,者岩在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。

一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC


至此WINCC使用普通以太网卡通过Industrial Ethernet连接PLC的过程完毕。


提问者对于答案的评首肢御价:
OK

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式