两台工控机上的WINCC如何通过交换机连接S7-400的plc
两个站分别建立单用户项目还是多用户项目。
交换机要如何设置 展开
PLC通过以太网连接两台工控机,该怎么设置,才能连接上
回答者: hbttkj - 高级工程师 第11级 2014-09-09 21:00:58
如果你有一台电脑安装有单用户WINCC项目,又想新增加了一台电脑,用wincc自带的项目复制工具复制,把旧电脑的项目拷贝到新电脑,做以下修改就可以:
首先设置你的PG/PC接口,选择你本机TCP/IP以太网卡,并将WINCC和电脑的IP设为同一网段。
2.在WINCC计算机属性里需要修改你的计算机名称,还要特别注意修改WINCC项目变量管理中通讯里面的系统参数设置,在单元里需要选择你的设备名称。
3.以上二步设置正确后,如果WINCC还是不能能信。请你试一试(如果STEP7和WINCC安装在同一计算机上)STEP与PLC能否通信,如果能够通信,你只需要安装一下SimaticNet便可解决。
另外也可参考下面的内容:
百度文库:《WINCC使用普通网卡通过TCP/IP连接PLC》
http://wenku.baidu.com/view/d6ac39f67c1cfad6195fa740.html-------------------------------------------------------------------------------------------
《WINCC与西们子PLC连接常用的方法》
-----------------------------------------------------------
WINCC连接Siemens PLC的常用方式
推荐文档: 西们子工程师推荐本文档!
文献
涉及产品
说明:
a.文档并未列出所有的WINCC连接Siemens品牌PLC的所有方法,只是列举了一些常用的方法。
b.在各种连接方式中的参数设置可能会略有不同,在此列出的步骤和参数只是一套可以连通的设置方法。
一.WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC
至此WINCC使用普通以太网卡通过Industrial Ethernet连接PLC的过程完毕。