首先我不是郭老师。

10kV电缆常规试验需要做:

1、电缆主绝缘的绝缘电阻测量,目的是:

    1. 初步判断主绝缘是否受潮、老化,检查耐压试验后电缆主绝缘是否存在缺陷。

    2. 绝缘电阻下降表示绝缘受潮或发生老化、劣化,可能导致电缆击穿和烧毁。

    3. 只能有效地检测出整体受潮和贯穿性缺陷,对局部缺陷不敏感

2、电缆主绝缘耐压试验,国标规定做直流耐压、交流耐压试验;

3、电缆外护套绝缘电阻测量:目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。

4、电缆外护套直流耐压试验,目的是检测电缆在敷设后或运行中外护套是否损伤或受潮。

5、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比,目的是测量金属屏蔽层电阻和导体电阻可以监视其受腐蚀变化情况,测量电阻比可以消除温度对直流电阻测量的影响。

6、交叉互联系统试验;

7、检查电缆线路两端的相位,新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,

核对其两端的相位和相序,防止相位错误造成事故。

8、电缆线路参数测量,目的是电缆线路直流电阻、正序阻抗、零序阻抗测量、电容测量作为新建线路投入运行前和运行中的线路连接方式变动后,有关计算(如系统短路电流、继电保护整定值等)的实际依据。

9、红外及接地电流检测用红外热像仪测量,对电缆终端接头和非直埋式中间头进行测量,分两种类项缺陷:

    1. 电流致热型缺陷:电缆终端接头的金属导体

    2. 电压致热型缺陷:终端接头应力锥的中后部位;非直埋式中间头