在通风设计中,怎么根据风量风压和管径设计风管的最大长度?
展开全部
1、首先把矩形风管转换成相同截面积的圆形风管。
截面积=半径*半径*3.14。
1*0.3=0.3(平方米),矩形风管的截面积为0.3(平方米);
半径=√(0.3/3.14)=0.309(米);圆形管道直径=0.309*2=0.618(米);
2、计算每米管道的沿程摩擦阻力:
R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)
={(0.0125+0.0011/0.618)/0.618}*(3^2*1.2/2)
=0.124(Pa)
3、计算管道长度:
570/1.1/0.12474
=4154(m)
4、疑问:风速是3m/s?如果管道尾部的风速只有3m/s的话,总排风量只有3240立方米/小时。那么通风量为35000立方米/小时又怎么能完成?只有风速达到32.4m/s时,才能保证排风量为35000立方米/小时。
5、如果要保证排风量35000立方米/小时,(将32.4m/s代入公式2),管道总长度约为35.63m
γ-空气密度,可选1.2;ν-流速(m/s);D-管道直径(m);R-沿程摩擦阻力(Pa);L-管道长度(m));√-开平方;λ-管道阻力系数。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询