兆欧表如何用

 我来答
百度网友acef4d5
2018-02-05 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:67%
帮助的人:2402万
展开全部
 1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
  2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
  3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
  4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
  5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
  注意:当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注重“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳.“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地.由地经“L”流进测量线圈.使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低。当兆欧表放在地上使用,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时.“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联。而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。
  6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
  7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用韵地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。
夕资工业设备(上海)
2024-11-15 广告
现货电话021-60959610 要现货?价格好交期短?找夕资工业就对了!夕资工业库存有大量的中国市场所需求的光栅尺、编码器、长度计、信号线等产品,以方便广大客户紧急调用。在备件库存之外,我们建立了专业检测维修实验室,拥有专业的检测维修设备... 点击进入详情页
本回答由夕资工业设备(上海)提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式