中间继电器(实物)接线图怎么看?

 我来答
云云说教育
2018-11-06 · 教育领域爱好者
云云说教育
采纳数:630 获赞数:403563

向TA提问 私信TA
展开全部

1、接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。

2、新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供中间继电器作用是用来传递信号或同时控制多个电路,也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件,它的结构和交流接触器基本相同,只是电磁系统小些,触点多些。

3、继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用。

扩展资料

中间继电器在电气传动和控制线路中经常作为辅助继电器使用,以增大被控线路的容量及允许“切断”容量,选用中间继电器时应考虑以下的参数:

1、触头容量:触头的额定电压及额定电流应大于控制线路所使用的额定电压及控制线路的工作电流;

2、触头的种类和数目应满足控制线路的需要;

3、电磁线圈的电压等级应与控制线路电源电压相等;

4、应考虑继电器使用过程中的操作频率;

5、应适合使用系统的工作制(长期、间断、反复工作制);

6、地理环境,气候位置因素。

参考资料来源:百度百科-中间继电器

蝈蝈蝈蝈813
2018-04-11 · TA获得超过9690个赞
知道小有建树答主
回答量:356
采纳率:85%
帮助的人:15.5万
展开全部

中间继电器(实物)接线图:

1、代替小型接触器 

中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。

2.增加接点数量 

这是中间继电器最常见的用法,在线路中增加一个中间继电器。 

3、用小型继电器有直流式和交流式,其外形一样,其触点一般为两组常开两组常闭或四组常开四组常闭,对应的插座也比较统一,但有时印刷的号码不是很清楚,为了使大家清晰的掌握对应接线关系,防止错接,现将其电器原理图和实物接线图提供给大家参考。 

4、对于直流电源工作方式的继电器应将14号端子接正极,13号端子接负极,这样发光二极管才能亮,接反则不亮,当然接反了也比影响动作效果。对于交流电源工作方式的继电器则没有极性之分,二极管一定亮。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
庆思巨翰飞
2020-03-14 · TA获得超过3796个赞
知道大有可为答主
回答量:3090
采纳率:29%
帮助的人:209万
展开全部
10一组
4、
8、
4.11,其中9
10
11
12为公共端.6、2.8。13
14是线圈
1、
7、
6,1.5,5.10.9.12一组、3.12为常闭触点.11.7.10
.9一组
2.9.10一组3,
MY4NJ
HH54P上面有四组常开和常闭触点姆龙的中间继电器
一、继电器选型需要考量的要素
1、
地理位置气候作用要素
主要指海拔高度、环境温度、湿度、和电磁干扰等要素。
考虑控制系统的普遍适用性,兼顾必须长年累月可靠运行的特殊性,装置关键部位必须选用具有高绝缘、强抗电性能的全密封型(金属罩密封或塑封型,金属罩密封产品优于塑封产品)中间继电器产品。
因为只有全密封继电器才具有优良的长期耐受恶劣环境性能、良好的电接触稳定、可靠性和切换负载能力(不受外部气候环境影响)。
2、
机械作用要素主要指振动、冲击、碰撞等应力作用要素。
对控制系统主要考虑到抗地震应力作用、抗机械应力作用能力,宜选用采用平衡衔铁机构的小型中间继电器。
3、激励线圈输入参量要素主要是指过激励、欠激励、低压激励与高压(220
V)输出隔离、温度变化影响、远距离有线激励、电磁干扰激励等参量要素,这些都是确保电力系统自动化装置可靠运行必须认真考虑的因素。
按小型中间继电器所规定的激励量激励是确保它可靠、稳定工作的必要条件。
4、控制电压,必须清楚实际使用的控制电压,也有的称为线圈电压。
一般继电器的给出的都是额定控制电压,但是一般情况是在额定电压的70-80%左右可以确保继电器动作。
而继电器复位也不是说没有电压才复位。
其实一般情况是低于15%就可以确保复位。
所以如果控制回路有漏电压。
需要考虑这个影响。
而它们之间的动作状态是不够明确的。
5、触点结构,中间继电器常见触点结构是单刀双掷结构。
即1常开1常闭组成一组。
通常会把这样的结构称为极。
比如2极,4极,就表示2组常开常闭,4组常开常闭。
在选型中必须要明确需要用到的常开常闭点个数。
6、电压和电流,也称为触点容量或者负载容量,其实包括了电压和电流。
但是其实在选择的时候是必须要分开确定的。
要给出明确的负载电压,和负载电流才能更好的确认可以选择的继电器。
另外一个需要特别注意的是负载类型。
这里只需要记住在感性负载下。
其接点电压和电流比阻性负载下要更小。
这个区别是会在中间继电器资料里面写明的。
7、安装方式,为什么还要安装方式的不同呢?这是因为中间继电器一般是不直接配底座的。
而选型的时候选好继电器就需要确认底座型号。
工控环境下使用的其实是导轨安装方式。
这种底座也用的最多的。
还要比如pcb板焊接底座。
背面连接底座。
其实这个选择其实不是选继电器而是选择底座。
8、触点输出(换接电路)参量要素主要是指触点负载性质,如灯负载,容性负载,电机负载,电感器、接触器(继电器)线圈负载,阻性负载等;触点负载量值(开路电压量值、闭路电流量值),如低电平负载、干电路负载、小电流负载、大电流负载等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式