中央空调只吹风不制冷的原因有哪些
1、制冷剂泄漏.(表现为内外机都工作,压缩机也工作,但就是没效果)。
2、压缩机电容损坏或不良,导致压缩机不工作.(现象和上面差不多,但压缩机不转,且过热)。
3、室温感温头阻值变值,导致空调外机不工作.(现象和空调达到设定温度后停机一样)。
4、遥控器不良或空调接收器不良.(表现为开机空调无反映,或时灵时不灵)。
5、四通阀(单冷机无此故障)或压缩机高低压串气,空调工作但无效果.(现象和第一种一样)。
6、空调内机或外机控制板故障致使空调不制冷.(表现为开机无反映或空调乱动做)。
7、空调电源零火线接反.(少数空调会出现此故障,一般是在装机的时候)。
8、内机或外机风扇损坏(电容坏的较多), (外机风扇坏表现为排温过高或高压过高保护。内机风扇坏则表现为,内机结霜,外机一直工作,且内机会结装置进水分。
2025-02-25 · 百度认证:沈阳华嘉瑞商贸官方账号,数码领域创作者

中央空调不制冷的问题可能涉及到多个方面,下面我会从几个方面给出可能的解决方案和建议,以帮助您解决这个问题。
一、制冷剂相关原因
制冷剂不足或泄漏
现象:系统压力低于标准值(如0.45MPa以下),制冷剂颜色异常(变质为深色)。
案例:某中央空调因制冷剂泄漏导致低压侧压力偏低,最终需检漏并补氟。
处理:肥皂水查漏、分段保压法定位漏点,补充制冷剂至标准压力。
制冷剂过量或混入杂质
现象:高压侧压力异常升高,制冷剂浑浊或含油污。
处理:释放部分制冷剂至标准值,或更换变质制冷剂并清洗系统(参考《某中央空调系统不制冷故障诊断》)。
冷凝器问题
积尘/堵塞:散热片积灰或铜管堵塞(如石子、泥沙等)。
案例:**中央空调因冷凝器铜管堵塞导致制冷效率下降30%。
处理:高压水枪冲洗冷凝器,更换损坏的过滤网。
压缩机故障
机械故障:阀片破损、活塞拉毛或绕组损坏。
检测:测量压缩机绕组阻值(正常3-5Ω),听运行噪音(异常噪音超过50dB)。
处理:更换压缩机。
膨胀阀/四通阀异常
堵塞或卡滞:制冷剂流动受阻,高低压差异常。
处理:热敷膨胀阀测试冰堵,更换损坏阀门(如**空调因膨胀阀堵塞导致不制冷)。
温度传感器失灵
现象:蒸发器温度误报导致压缩机过早停机。
检测:对比传感器阻值与标准曲线(如25℃时10kΩ±5%)。
处理:更换失效传感器。
电路或信号传输故障
主板/继电器故障:压缩机未接收到启动信号。
检测:万用表测试控制板输出端子电压(正常220V)。
冰堵/脏堵/油堵
冰堵:周期性制冷失效,热敷毛细管后恢复。
油堵:过滤器或毛细管内油污堆积,制冷剂带油严重。
处理:氮气吹洗系统,更换干燥过滤器(参考某中央空调冰堵案例)。
滤网/蒸发器结垢
现象:出风量小,蒸发器结霜超3mm。
处理:每月清洗滤网,定期化霜维护。
散热条件差
现象:室外机通风不良(如紧贴墙壁),冷凝温度升高。
处理:调整安装位置,确保散热空间(知乎回答提到外机通风不足导致制冷差)。
系统超配或连接率过高
案例:**空调因连接率超110%导致压缩机超负荷。
处理:按同开率调整外机容量,避免超配。
电源问题
电压不稳:压缩机无法启动或过热保护。
检测:检查插座接触及电压(正常220V±10%)。
化霜程序异常
现象:制热周期中断,外机结冰。
处理:校准化霜传感器位置或重置程序。
优先排查顺序:制冷剂压力→冷凝器/蒸发器状态→压缩机运行→控制系统信号。
维护重点:每年清洗冷凝器、检查制冷剂压力、校准传感器。
设计安装:按实际同开率选择外机容量,避免超配;确保室外机散热条件。
二、关键部件故障
三、控制系统问题
四、系统堵塞与维护问题
五、环境与安装因素
六、其他原因
总结建议
- 官方电话
-
官方服务
- 官方网站
- AI客服
2020-02-02 · 欢迎来电咨询各种维修问题

供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。当然,我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
2、外界环境温度过高
3、室外机与室内机之间的铜管过长
有的中央空调因安装的需要或安装得不合理,使得通风管过长,这样热传递效率低也会造成空调不制冷
4、空调长时间不清洗保养
5、氟利昂不够
这属于正常的情况,一般是出现在使用三至四年的老中央空调,这是因为老式中央空调都是使用氟利昂做制冷剂,长时间的使用会导致不制冷效果,此外不排除安装不当造成氟利昂泄露和机器本身的问题。
详情可来电咨询或预约维修。