主变压器与所用变压器有什么区别?
区别如下:
1、容量上。主变指的是一个单位或者变电站的总降压变压器,其容量一般比较大。其他的变压器作为配电来使用,一般称为配电变压器,容量稍小。
2、保护程度上。关于主变的保护,作为主变压器,一般来说容量比较大,要求工作的可靠性较高。对于不同容量的变压器,所要求装设的保护类别也不尽相同。一般来讲,变电所高压开关柜需要提供220V操作电源,直流屏也需要220电源持续浮充。由于在操作高压柜时,暂时是没有低压电源的,于是在高压柜中设置一只容量很小的所用变压器。从而提供高压柜操作时所需要的第一电源,当变压器投入后,在低压柜有了输出低压电源的回路第二电源,于是自动切换到正常的低压侧电源作为操作电源。
3、其他功能上。所用变压器热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。低损耗、低噪音,免维护。体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
2020-06-08 广告
主变压器,简称主变,英文名:generator
step-up
transformer,
简称GSU
transformer或者GSU。
热稳定性好,可靠性高,使用寿命长。
低损耗、低噪音,免维护。
体积小,重量轻,占地空间少,安装费用低。
主变压器主要用于电气系统供电,一般容量较大,以保证电气系统供电可靠性,提高系统抗冲击能力。
1
、主变压器的台数:为了保证供电的可靠性,变电所一般应装设两台主变压器。
2、主变绕组的接线方式:110KV采用直接接地中性点有效接地系统,采用星形接线。必要时采用三角形接线方式经消弧线圈接于所用变的高压侧。35KV采用经消弧线圈中性点非有效接地系统接地点,采用星形接线。10KV一般采用不接地系
3、主变绕组的选择:我国110KV及以上电压变压器绕组都采用星形接线,35KV亦采用星形接线,35KV以下电压变压器绕组都采用三角形连接。
4、主变容量的选择:主变压器容量一般按变电所建成5~10年的规划负荷选择并适当考虑到后期10~20年的负荷发展,当一台变压器停运时,其余变压器容量应能保证全部负荷的70%.
所用变的选择
所用变主要用于配电系统供电,容量根据自身配电负荷情况来选择。
所用变的台数一般要考虑备用电源,当有两台所用变时,采用单母线分段接线方式,平时分列运行,以限制故障范围,提高供电的可靠性。
所用电系统采用380/220V中性点直接接地的三相四线制,动力与照明合用一个电源。
2、所用变压器的电源有的接在主变的同一母线上,有的接到另外的外来电源上,这样当主变压器检修时就可保证所(厂)里继续有电源用!
一般变电站都有中央控制屏,可以看到高压电输入参数,同时可以看到低压NA、NB、NC三个电压(如高压是10千伏,同时看到三个低压0.6千伏左右的电压表,这三个表与高电压表装在一个控制柜上),它们是否是所用变压器输出的低压电,来反映三相高压电的状态哪?