有五种,采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞,为在混凝土中形成测温孔,可用PVC管,直径10~15㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用10~12钢筋短棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可读数。

当每跨梁长度大于4米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点,两侧0.15L处各设置一点。当每跨梁的长度小于4米时,测温孔应在梁两侧0.25L处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线,孔深度为10㎝~15㎝。

广东宝元通
2024-10-28 广告
冷热冲击测试箱是广东宝元通检测设备有限公司专业生产的一款高精度环境试验设备。它能在极短时间内模拟极端冷热温度变化,对产品进行热冲击或冷冲击试验,以检测产品材料结构在温度急剧变化下的耐受性、可靠性及失效分析。广泛应用于电子、汽车、航空航天等领... 点击进入详情页
本回答由广东宝元通提供
大佬看剧
2018-03-31 · TA获得超过876个赞
知道答主
回答量:3
采纳率:100%
帮助的人:1538
展开全部

1、测温孔的形成
采用棒式温度计进行测温,在各测温点设置孔洞,为在混凝土中形成测温孔,可用PVC管,直径10~15㎜,底部封闭,上口敞开,长度根据结构不同而设。也可用10~12钢筋短棒,浇筑于混凝土中,在混凝土终凝后拨出。在测温孔内放置温度计,并用棉花塞实,即可读数。
2、测温孔的布置
一般选择在温度变化大,容易散失热量的部位,易于受冻的部位,西北部或背阴处的地方多设置。测温孔不应该迎风设置,测温孔应有临时封闭。
3、梁测温孔布置位置
当每跨梁长度大于4米时,测温孔的设置部位在跨中设置一点,两侧0.15L处各设置一点。当每跨梁的长度小于4米时,测温孔应在梁两侧0.25L处各设置一点。梁上的测温点应垂直于梁的轴线,孔深度为10㎝~15㎝。
4、柱测温孔的布置
根据平面布置图在柱上设置测温孔,当柱高度大于4米时,测温孔设置3点,在柱中设置一点(0.5H)在柱两端0.15H处各设置一点。当柱高度小于4米时,测温孔在柱中设置一点(0.5H),在柱底部0.15H处设置一点。孔深为10㎝~15㎝,并与柱面成倾斜角30度。
5、现浇楼板、底板
现浇楼板的测温孔布置应按纵横方向不大于10米(大面积可适当放宽)间距布置。每间房间面积不大于40平方米,可设置测温孔一个。测温孔应垂直于板面,孔深为10㎝~15㎝或板厚的1/3~1/2。
6、现浇混凝土板墙
墙最大宽度在20㎝和20㎝以内时,可单面设置测温点,测温孔深度为墙厚的1/2或10㎝~15㎝。当墙厚度大于20㎝时,要双面设置,孔深为墙厚度的1/3或10㎝~15㎝。测温孔与板墙成30度倾斜角。大面积墙面测温孔按纵横方向均不超过5米间距布置,每块墙的面积小于20平方米时,每面可设置一个测温点。
7、测温要求:
按照测温孔顺序编号,温度计插入测温控后,堵塞住孔口,留置测温孔内3~5分钟后进行读数。
8、测温时间
对砼出罐及入模温度进行检查,每工作班至少检查4次。
大气温度每日三次:7:30,14:00,21:00
砼养护温度每日六次:0:00,4:00,8:00,12:00,16:00,20:00。