电缆故障定位仪定位故障步骤是怎么样的,怎么操作?
2022-12-16 · 百度认证:武汉赫兹电力设备有限公司官方账号
电缆故障定位仪定位故障步骤是怎么样的,怎么操作?
电缆故障定位仪定点步骤
1、连接传感器和耳机:
将定点传感器接传感器插口,耳机接耳机插口。将工作方式设置为“智能定点”或者“波形定点”方式。
2、选择定点区域:
在定点之前,首先应明确电缆路径。如果图纸资料不完整,应进行路径探测,并做好标志。根据测距结果,考虑电缆头盘余量、地形因素,粗略确定故障点位置,由于不可避免的存在估算误差,一般应在(测距值 ± 50m)之间定点。
在选定的区域,将传感器平放于电缆正上方的地面,方向指向电缆铺设方向,观察波形并用耳机听,开始定点。
3、调整磁场增益:
使当高压发生器开始对故障电缆周期放电后,调整仪器的磁场增益(磁场自动增益 打开后不需要调整增益。手动调整方法见第二章的“磁场自动增益”部分),使“磁场触发标志”闪烁和高压发生器的放电同步。
4、调整声音增益:
当磁场增益正常同步后,再调整声音增益。 当“磁场触发标志”指示亮时,声音信号同步采样一次,波形更新。调整声音增益,使声音波形足够大且不失真。智能定点界面调整声音信号强度在40%~90%之间。
声音信号(包括噪声)在不断变化,要随时看到真实的声音波形,需要不断地调整其增益,但根据经验,声音信号增益可以调的较大,只要不是每次都失真即可,不必随时调整。
5、寻找并逼近故障点:
以大约0.5~2m的间隔移动传感器,如果连续几次放电,均没有看到典型声音波形,则应继续向前移动,直至多次放电的声音波形都与典型波形非常相似,而且稳定(除非当时有很大的噪声出现),说明已经到了故障点的附近,采集到了真正的故障点放电声音信号。这时用耳机听,会在“信号”指示灯闪亮的同时,听到较沉闷的一声“啪”。一般来说,靠观察声音波形得到的响应范围大于听声的响应范围,而且单纯听声较难分辨。
6、测量声磁延时,准确定位:
看到放电声音波形后,再波形显示方式下,按【左右键】调整光标位置,将其移动到声音波形的起始点上,此延时值能代表故障点的远近,但由于很难确知声音在电缆周围复杂介质中的传播速度,也不知道电缆埋设的具体深度,所以不能计算出传感器和故障点之间的准确水平距离。
注意:光标在其它位置时,显示的声磁延时值没有意义。
以较小的间隔不断改变传感器的位置,并测量声磁延时,直至找到延时值小的点,其正下方即是故障点,误差在0.2m之内。
7、电缆短路点怎样检测?利用电缆位置指示进行路径探测:
使用时使传感器方向指向电缆铺设方向和定点前进方向。电缆位置指示如果指示左箭头,则表示电缆位于传感器左边。如果指示右箭头,则表示电缆位于传感器右边。指示原点,则表示电缆在传感器正下方。
8、注意事项:
尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪啪声,此为大电流瞬间放电形成的电应力造成的震动,整条电缆上均存在,不能利用此信号进行定点。
有时电应力震动也能传到地面。在远离故障点时,如果非常仔细的听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,此即为电应力震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。
2024-02-29 广告
2019-10-24 · 专业权威电测产品解决方案提供商
电缆故障定位仪定位电缆故障过程一般分为五个步骤:
检查故障类型,故障预定位(也称粗测),电缆路径定位,故障定位和电缆标识。
1. 检查故障类型:在定位故障之前,应使用万用表检查故障类型和一个万用表。分别测量各电缆相芯对地绝缘电阻并进行了导体连接性测试。
2. 故障预定位(也叫粗测):因为不管用什么方法,都是实测值仅表示地下电缆(故障)长度。由于地下的保留长度这个长度无法准确估计,不能代表地面的距离。因此,电缆故障测试不能一步完成,只能测试出故障点的大致范围。
3.电缆路径位置(如有需要):对于使用多年的旧电缆或信息不完整的电缆路径,电缆故障测试仪用于跟踪相关电缆的路径,有助于针点电缆故障。
4. 定位:电缆定位是降低开挖范围和劳动强度的关键步骤有宝贵的时间来修理。根据电缆路径的完全确定性来定位电缆故障(方向)。通过对电缆(或高压脉冲)施加冲击高压,从电缆中发射声波采用故障点法、磁声同步法或步进电压法在粗测中,在故障距离范围内准确定位故障。
5. 电缆识别(如有需要):如果发现电缆故障,但不能识别出是哪个故障从表面挖出后,不要急于切断电缆。只有识别出故障电缆后才切断与电缆标识符。
回复者:华天电力