空调在制热状态下,一会吹冷风一会吹热风是什么原因?
刚才空调师傅才修了,是长虹老式挂机空调,当时师傅设置了30度,我查百度降到27度,在制热状态下,仍然是一会是热风,一会又是冷风,这到底是什么原因呢?一个多小时,室内还不暖...
刚才空调师傅才修了,是长虹老式挂机空调,当时师傅设置了30度,我查百度降到27度,在制热状态下,仍然是一会是热风,一会又是冷风,这到底是什么原因呢?一个多小时,室内还不暖和。
展开
3个回答
展开全部
原因很多,
可能的原因是压缩机保护装置跳脱的现象。跳脱时吹热风,压缩机复归启动后吹冷风。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大。
高压过高过热的原因及排除:
1,制冷剂过多。适当减少制冷剂量。
2,散热不良。检查冷凝管是否有尘垢,清洗冷凝器。
3,管路系统堵塞。参照压力表判断、排除,重新系统处理。
4,蒸发器或滤网积尘结垢。气流变小,系统压力及温度失恒,清洗蒸发器或滤网。
5,缺氟也有可能。缺氟时,压缩机排气温度会过热,使过热负载保护开关跳脱。
电路方面的问题则是:
1,控制电路板故障。
2,温度传感器过载,信息错误。
3、电源接线松脱、接触不良。
4、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
资讯不足,只能这样分析,还有很多其他的可能
你好,空调制热时,一会吹冷风,一会儿吹热风的原因有:
1.当空调刚刚开始加热时,内部是没有风的,在吹热风之前先要预热到一定温度,这个时候吹的是冷风。
2.当前温度达到了你设置的温度,比如你设置制热到26度,当房间温度到达26时,停止制热,这时吹出来的风是没有温度的,所以你觉得是冷风。
1.当空调刚刚开始加热时,内部是没有风的,在吹热风之前先要预热到一定温度,这个时候吹的是冷风。
2.当前温度达到了你设置的温度,比如你设置制热到26度,当房间温度到达26时,停止制热,这时吹出来的风是没有温度的,所以你觉得是冷风。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
出现这样的问题可能是除霜或者四通阀坏了,可找专业人员上门诊断维修即可。
1、空调基本都有冷风防止功能,所以内机风扇在出风温度没达到要求的时候不会运转或者慢速运转,人体不会感受到冷风的。开机启动的情况也是如此。所以说是空调出现故障造成的结果。
2、遇到这样的问题,不要随意拆除空调进行分析原因,可找专业人员进行诊断维修,遇到问题,可以直接解决即可。
1、空调基本都有冷风防止功能,所以内机风扇在出风温度没达到要求的时候不会运转或者慢速运转,人体不会感受到冷风的。开机启动的情况也是如此。所以说是空调出现故障造成的结果。
2、遇到这样的问题,不要随意拆除空调进行分析原因,可找专业人员进行诊断维修,遇到问题,可以直接解决即可。