250KW二极电动机的实际电流是多少?

 我来答
看不见的星001
活跃答主

2019-03-20 · 来这里与你纸上谈兵
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:84%
帮助的人:1285万
展开全部
250KWY系列二极电动机的额定电流为447A(不同厂家产品会略有差异)。
实际工作电流与电动机负载密切相关,一般都小于电动机的额定电流。
铭普光磁
2024-12-31 广告
东莞铭普光磁股份有限公司专注于大电流功率电感的生产与研发。我们拥有先进的生产设备和技术团队,致力于为客户提供高质量、高性能的大电流功率电感产品。这些电感在电力电子系统中发挥着关键作用,能有效提高电路的效率和稳定性。我们注重品质控制,确保每一... 点击进入详情页
本回答由铭普光磁提供
恒新国仪科技有限公司
2019-03-20 · 百度知道合伙人官方认证企业
恒新国仪科技有限公司
专业从事电力仪器仪表设备开发,研制生产和销售的高科技产业
向TA提问
展开全部
电压380V,每相电流1A的情况下,三相电机的有效功率为3(三相)*每相380再除以根号3
即:3*380/3^(1/2)=658W。
每千瓦电流=1/0.658=1.519A。
电机功率因数约为0.8.所以每千瓦电流实际为1.519除于0.8=1.898A。
250KW电机电流等于1.898*250=475A
如果负载小,电机不会全部出力。所以电流会减小。
如果负载过大,电机会超额定出力。电流就会增加。
电机在起动时因静负载比动负载要大接近一倍。如果不降压起动,负荷又较高时很容易出现冲击电流。根据你的总容量计算,如果全部同时启动会出现近1000A的电流,会烧设备和线路,所以需要降压启动。

另外功率因素补偿不会提高电机功率因素。只是补偿电网的功率因素,提高电网的实际有效率。从而降低用电量。

根据你提供的数据,如果增加一组电容补偿,将功率因数提高到0.9,会节约14%的电费。如果提高到0.95,会节约20%的电费。建议你还是安装一组电容补偿。

实际运行电流250A有两个原因,一个是电机相序不一致,从而无功电流有抵消。二是负荷不大。

你的实际耗电约为130KW左右。每天十小时算,如果安装补偿柜的话节约20%的话,电度数可以减少260度电,一个月可以减少用电4800度。