
一台三相5匹空调三台1.5匹,一台电磁炉,一台电热水器,三台一千瓦烘衣机,加照明用电,用多大的电表
2个回答
展开全部
您好,因您用了四台三相空调机,所以您要采用三相的电表计量。用三相电源供电,一台三相5匹的空调功率是0.736x5=3.68千瓦,约4千瓦。三台1.5匹,0.736x1.5=1.1千瓦,三台约3千瓦,4台三相的空调功率7千瓦,在三相供电中2千瓦约为1安的电流,7千瓦是3.5安。一台电磁炉约3千瓦,一台电热水器约3千瓦,照明用电约3千瓦。三台1千瓦烘衣机,因都是单相供电,为使三相电路平衡,将这四种用电器分别接在A,B,C三相电源与零线N的电路中,每相上有4千瓦的功率,因是单相220V供电,4千瓦约18安电流。加上空调3.5安,共21.5安。如这些电器全启动大约需用21.5安的电流,因空调启动。建议您选用35安以上50安以下的三相 电度表。
追问
就5匹是三相的
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询