西门子IM151-7CPU如何上传程序

如题,设备使用的是IM151-7CPU,目前所有从站报警,想从软件端读取一下程序,没有用过这个系列的PLC。想请教一下这个怎么操作?之前用315/317/319都有多余的... 如题,设备使用的是IM151-7CPU,目前所有从站报警,想从软件端读取一下程序,没有用过这个系列的PLC。想请教一下这个怎么操作?之前用315/317/319都有多余的MPI口或者网口,这个CPU只有一个DP还是通讯口,盖如何读取程序?用step7 V5.5还是microwin?用200系列那个ppi数据线还是300系列的MPI线? 展开
 我来答
百度网友acef4d5
2019-09-24 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:67%
帮助的人:2492万
展开全部
没有多余接口只能让系统停运后拔掉先dp线,或者看它有没有上一级的cpu有富裕接口,软件的话博图v14和step7v 5. 5以上的版本都支持,要想导出源程序必须用和原来一致的软件,建议你都试试,还有一点要提醒你,程序一般都加密封