综合布线题目求解

一栋6层楼,每层100个信息点,每层长40M,宽30M,高4M,弱电竖井正好在每层的中央,计算机房在第三层,程控交换机在第二层,各机房都与竖井;较近。请计算:1.水平干线... 一栋6层楼,每层100个信息点,每层长40M,宽30M,高4M,弱电竖井正好在每层的中央,计算机房在第三层,程控交换机在第二层,各机房都与竖井;较近。请计算:
1.水平干线子系统用线量(箱)
2.垂直干线子系统用线量(按25对双绞线)
3.计算配线架的用量
展开
grlee
2010-12-13 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:45
采纳率:0%
帮助的人:43.3万
展开全部
我是做综合布线这一行的,如果你是要一个计算公式的话 我不会弄,我只能按照我的配置原则回答你。
1、一共600个信息点, 每12个平方一个点位的话,每个信息点用的线缆为60米,305米一箱线,600x60/305=119箱
2、25对大对数能带上25个信息点,每层楼采用4跟25对大对数,每根长度为110米,则4x6x110/305=9轴
3、配线架采用24口,则600/24*2=50

希望对你有帮助~
黑龙江齐齐哈尔管俊
2010-12-17 · TA获得超过356个赞
知道答主
回答量:62
采纳率:0%
帮助的人:17.5万
展开全部
每个房间的长宽?每个房间的点数?计算机房?是电话还是网络?还是既有电话还有机房?机房多少个点?机房的面积?用什么样的配线架?110的?再有要是每层都是100个点你用25对电话缆干什么啊?