西门子10KV真空断路器的超、行程是多少
展开全部
首先,你需要明确真空断路器不存在超程,准确的是叫压缩行程。 因为有些断路器如:少油的,它的触头是采用插入式,就叫超程;像真空断路器它的触头是对接式的就是压缩行程,因为它的对接压力是靠外部压缩弹簧来保证的。 故它用压缩行程来保证触头有足够的接触压力,以保证在通过电流时不会异常发热或因接触不良发生熔焊(影响分闸速度及接触电阻等),所以真空断路器的压缩行程就是指连接该动触头绝缘拐臂上压缩弹簧在分闸状态与合闸状态的差值,你直接测量分/合闸不同状态的压缩弹簧长度即可,大数字减小数字就是压缩行程。一般10kV真空断路器的压缩行程为3±1mm。
展开全部
真空断路器开距9mm,超程3.5mm,总行程12.5mm。折算到主轴作用的形成需要自己计算。
油缓冲作用形成应该从断路器分闸后,开距约在5~6mm时开始。机构尺寸不同参数不同,具体的数据可以参考这些计算
油缓冲作用形成应该从断路器分闸后,开距约在5~6mm时开始。机构尺寸不同参数不同,具体的数据可以参考这些计算
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
“真空断路器”因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
西门子10KV真西门子10KV真空断路器的超、行程是多少空断路器的超、行程是多少