请分析下图所示各控制电路,会出现何种现象?应如何改正。
意法半导体(中国)投资有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
复位电路的目的就是在上电的瞬间提供一个与正常工作状态下相反的电平。一般利用电容电压不能突变的原理,将电容与电阻串联,上电时刻,电容没有充电,两端电压为零,此时,提供复位脉冲,电源不断的给电容充电,直至电容两端电压为电源电压,电路进入正常工作...
点击进入详情页
本回答由意法半导体(中国)投资有限公司提供
展开全部
左图中SB2按下,KM吸合,继电器的常开接点KM接通,使得KM保持吸合状态,SB1常闭开关按动并不能使KM断开,KM常开接点应该与SB2并联。
中图图中,由于常闭接点KM的作用,一旦电源供电,继电器即可吸合,但是随之KM断开继电器电源,使之释放,而释放后KM闭合又使得KM吸合,如此循环,继电器KM处于不断闭合、释放的循环中。需要将触点KM改换为常开触点。
右图中,一旦按下SB2,因为KM吸合而使得KM接点闭合,电源被短路,即使电源仍能持续供电,则按下SB2后,继电器因为处于通电吸合、电源被短路而释放接点将短路处排除恢复供电,再吸合短路电源、再释放,直到电源损坏或SB2不再接通,正确连接见上面描述。
